Cablage ejp et chauffe eau

Signaler
-
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
-
Bonjour,
Ma grand-mère a fait installer un nouveau chauffe-eau et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cablage EJP sur le tableau électrique alors qu'elle a un contrat EDF EJP
Elle a le nouveau compteur Linky j'ai ouvert le capot il y a une borne c1/c2 et i1/i2.
Quelles sont les bornes indiquant l'ejp ?
Merci d'avance

6 réponses

Messages postés
67714
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2020
13 835
Bonsoir

Quand le compteur a été installé il vous a été fourni un N° d'appel en cas de problème . Appeler Inedis pour que le nécessaire soit fait sur le branchement. Le compteur lui-même étant paramétré en fonction de votre contrat.
Cordialement.
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889
Bonsoir

Il faut utiliser C1C2 et prendre un contacteur NC.
Il n'y a plus la possibilité d'avoir un préavis une heure avant sur le Linky

Attention EJP n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Les heure normales sont presque au prix d'un tarif de base, si bien qu'on a du mal à économiser pour compenser la conso pendant les pointes.
Aidez la à refaire le calcul sur un an et vous verrez qu'elle ne gagne pas grand chose, voire qu'elle perd.
Merci pour vos réponses. Je pensais que c1/c2 c'était pour les hp/hc.
Donc faur prendre un contacteur nc qui va coupr le contact chauffe eau quand c1/c2 sera passant c'est bien ça ?
Je verrais avec elle pour les calculs de rentabilité car mes parents aussi sont concernés
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889
C1C2 c'est un contact qui se ferme au moment opportun, en fonction du tarif que vous avez souscrit.

Si vous avez un tarif HC, il se ferme pendant les HC. On utilise alors un contacteur NO pour que le chauffe-eau fonctionne pendant les HC.

Si vous avez un tarif EJP, il se ferme pendant les jours de pointe. On utilise alors un contacteur NC pour que le chauffe-eau se coupe pendant les pointes.
>
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020

Bonjour,
Je viens de lire ce post, j'ai le même problème,
Mon chauffe eau tourne H24(je suis en EJP). Et plombe la facture EDF.
Je voudrais trouver une solution pour qu'il ne marche que la nuit.
D'abord, est ce possible ? Est-ce que je vais être gagnant ?.
Merci de votre réponse, vous avez l'air de vous y connaître.
Cordialement
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889 > Tinelino
Bonjour

Quel est l'intérêt si vous êtes en EJP ?
Ce qu'il faut c'est que le chauffe-eau ne tourne pas pendant les pointes.

Le reste du temps, faire chauffer le chauffe eau la nuit, ne vous fera pas gagner grand chose.
Chauffer l'eau en plusieurs petites fois au court de la journée ou une seule grosse fois la nuit, revient à peu près au même d'un point de vue conso (il y a un léger écart lié aux pertes qui s'amenuisent au fur et à mesure que le chauffe-eau se refroidit, mais c'est négligeable et ces pertes contribuent à chauffer la maison)

Mais si vous y tenez vous pouvez ajouter une horloge en parallèle avec le contact EJP et en paramétrant les heures d'arrêt.
Par contre il est probable que vu le faible gain que vous aurez, vous n'amortirez jamais le matériel.

Donc pour répondre à vos questions :
- c'est possible
- vous ne serez pas gagnant ou de peu
Merci bien pour votre aide. Je vais voir ça
Concernant le contacteur nc c'est spécifique au chauffe eau ou bien c'est un contacteur basique.
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889
Bonjour

Un contacteur basique suffira.
Il faut que son intensité maxi soit compatible avec le disjoncteur du circuit.

Exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/contacteur-de-puissance-cx3-bobine-230v-sans-commande-manuelle-2p-250v-25a-contact-2o-1-module
Merci pour ta reponse. C'est pas donné lol.
Allez je vais voir ca. Faut que je trouve également un voyant pour avertir des jours ejp
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889
Il y a peut être un relais inverseur sur le circuit de commande ?
A premiere vue je n'en ai pas vu. Faut que je regarde plus précisément.
A ca ne risque rien d'avoir la bobine en permanence alimenté ?
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889
Non cela ne risque rien.
C'est juste que cela va s'user plus vite

Et ce n'est pas logique si elle a un contrat EJP (le contact ne se ferme que pendant les jours pointes).
Il devrait y avoir un contacteur NC.

Car avec un contacteur NO alimenté en permanence (donc hors pointe) voudrait dire que le contact est inversé.
Vous etes sûr qu'elle a toujours un contrat EJP ?
Oui j'ai bien regardé, lorsque je disjoncte et remets le courrant, la bobine s'enclenche sur le contacteur triphasé.
Je verais bien les jours ejp si le contacteur s'arrete.
Sur le compteur linky dans les differents menus c'est bien contrat ejp.
Messages postés
2451
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
27 septembre 2020
889
Faites défiler l'affichage du Linky
Il y a vers la fin, un affichage de l'état du contact ouvert ou fermé.
En toute logique cela devrait être ouvert si pas jour EJP et fermé lors des jours EJP
Messages postés
31870
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2020
6 715
Bjr
Si vous avez le même problème que Morgan, ça ne sert a rien dexrepeter ceux qu'à expliqué carminas.
Suivez ses explications et tout ira pour le mieux.
Et comme il le dit, attention les HC et en ne sous plus rentables.
Sortez vos calculettes