LINKY cablage delestage chauffage jours rouges EJP/TEMPO
RésoluCarminas Messages postés 4389 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
avec le compteur ENEDIS LINKY je ne reçois plus le délestage du chauffage les jours ROUGES TEMPO ou EJP le soir à 22 h, j'ai basculé sur LINKY en avril 2019 et je n'ai pu voir le pb avant le premier jour rouge de décembre 2019.
Je voudrais savoir comment faire déclencher mon relais à ouverture depuis le contact TIC de LINKY, faut-il obligatoirement un délesteur électronique ou informatique qui recevra la fréquence émise par le TIC (Télé Information Client).
L'installation qui fonctionnait très bien avec l'ancien compteur électronique via un relai à ouverture simplement, (mais il y avait 2 contacts avant, 1 pour le chauffe-eau et un autre pour les jours rouges, maintenant avec LINKY il n'y a plus qu'un contact pour le chauffe eau qui fonctionne bien la nuit, et le TIC qui a un fonctionnement mystère et ne déclenche rien derrière en l'état de mon installation?
Merci pour vos réponses et conseils
14 réponses
-
Compteur changé hier, j'ai retrouvé mon vieux avec ces 2 contacts et sa double programmation chauffe eau / chauffage
Le technicien d'Enedys m'a dit que la décision est tombé chez Enedys de ne plus changer ce type de compteur en cas de contrat Tempo / EJP ... et que ceux qui sont passé en Linky peuvent demander le retour d'un ancien compteur (ce qui peut prendre du temps car il faut qu'il en retrouve un...).
Donc définitivement pas besoin de modifier mon installation ou d'acheter un boitier EMCC.
A bon entendeur :) -
En fait, il ya bien sur LINKY un contact sec C1C2 qui permet le passages en heures de nuit pour alimenter un relais de contact pour le ballon d'eau chaude (relais à acheter nous mêmes).
Pour le délestage du chauffage en heures pleines les jours ROUGEs LINKY n'envoie pas de contact via les sorties I1 I2, il s'agit de la fameuse TIC (Télé Information Client) qui nécessite un boîtier de type EMCC pour envoyer un contact qui doit être câblé sur un ou plusieurs relais à ouvertures ( à ,acheter en plus) selon le nombre de radiateurs à délester et derrière un fusible dédié. -
Bonsoir
Avec un compteur Linky (et également la génération précédente de compteurs électronique), il n'y a plus qu'un seul contact.
Ce contact est le contact C1C2 qui se ferme pendant les pointes (jours rouge EJP). A utiliser avec un contacteur Normalement Fermé (comme avant).
Le contact de préavis n'existe plus (sauf à utiliser la téléinfo)
Cela suppose bien sûr que le compteur ait bien été programmer
On peut vérifier le type d'abonnement et l'état des contacts en faisant défiler l'affichage sur le Linky-
Bonsoir Carminas, merci pour le retour, j'avais, bien avant LINKY, 2 contacts sur mon compteur électronique, un pour le HP/HC alimentant le chauffe eau la nuit et un autre qui délestait le chauffage via un relai à ouverture. Avec LINKY 1 seul contact il fonctionne très bien en HP/HC pour le chauffe eau de nuit, mais il ne peut " à mon avis" avoir 2 rôles, car le chauffage ne doit être délesté que les jours rouges en HP, il n'est dit nulle part que ce contact C1C2 a 2 rôles, j'ai pourtant la notice détaillée d'ENEDIS pour la TIC mais elle n'envoie pas un contact sec.
-
-
J'avais mal lu le titre
Donc il s'agit sans doute de TEMPO
Effectivement, avec Linky le contact C3C4 n'est plus disponible.
Seule solution utiliser la téléinfo et un module EM CC de report de contacts.
Mais de nos jours TEMPO n'est plus vraiment rentable.
Mieux vaut changer de tarif plutôt que d'investir dans ce type d'accessoire. -
Pour rappel avec TEMPO :
- contact C1C2 : contact EAU, permet de couper le chauffe-eau pendant les HP (programme EAU1), associé à un contacteur NO, type J/N
- contact C2C3 : contact CHAU, permet de couper le chauffage pendant les jours rouges (programme CHAU1 ou CHAU2), associé à un contacteur NF.
Il s'agit bien de contacts sec, il faut les alimenter avec un disj 2A qui protège les circuits de commande des contacteurs.
C2C3 ce n'est pas du délestage, donc un délesteur ne convient pas pour remplacer.
Un délesteur coupe des circuits lorsqu'on atteint la limite de l'abonnement.
Le contact CHAU coupe des circuit les jours rouges pour éviter qu'ils consomment les jours où l'électricité est chère.
La seule solution est téléinfo + EM-CC. Le boitier EM-CC reconstitue et déporte dans le tableau, les contacts C1C2 et C3C4.

Mais à mon avis, à environ 180€ le boitier EMCC, il faut sortie sa calculette et voir si l'économie sur les jours rouges HP se rentabilise.

-
-
-
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses, j'ai eu pas mal d'échanges et je clos ma demande.
In fine LINKY n'envoie plus de contacts pour le délestage du chauffage les jours ROUGES TEMPO.
Par contre le contact C1/C2 est opérationnel pour les heures Pleines HP et Heures creuses HC pour le chauffe eau en HC cela fonctionne très bien.
J'ai acheté un boitier EMCC de DELTA DORE pour le délestage du chauffage les jours ROUGES, l'on m'a garanti son fonctionnement pour délester mais il faut derrière le boitier EMCC un relai à ouverture car LINKY, de même qu'il faut toujours un relai pour alimenter le chauffe eau (sauf si branchement direct mais c'est risqué pour l'intensité qui passe sur le circuit).
Par contre j'ai eu une grosse panne EDF, vers le 20 décembre répartiteur 400 V HS dans la rue et il n'y a pas eu de jours ROUGES depuis, donc je n'ai pu encore vérifier personnellement ce délestage du chauffage (mais on m'a garanti que cela fonctionne).
Donc si LINKY et TEMPO: il faut un boitier EMCC plus un relais à ouverture derrière pour couper le chauffage en HP ROUGE, et si HP/HC: il faut seulement le relai de fermeture habituel car LINKY fait le travail d'envoi du contact C1C2.
Merci et bonne chance-
Re JLRE33, voila, vous allez être incollable sur le sujet maintenant.
Seul hic dans votre résumé, le contact C1C2 doit obligatoirement piloter un relais de commande dans le tableau électrique et être protégé" par un disjoncteur 2 ampères, il n'est pas parmi d'utiliser C1C2 en contact directe pour alimenter un chauffe eau / un consommateur électrique.
.
Je vous souhaite une bonne année 2020.
Fred.ml
-
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
Bonjour JLRE33, il est arrivé exactement la même chose à sœur, elle a un contrat EJP, toute l'année elle est en heures creuses 24/24 7j/7 et en hiver, de mémoire, elle peut avoir 21 jours en heures pleines (jour rouge), en heures pleines cela coupe automatiquement le chauffage électrique de sa maison.
Chez elle le compteur et le délesteur se trouve en bordure de terrain et cet été son compteur a été remplacé par un Linky et le relais de délestage électronique retiré ( plus besoin puisque le Linky intègre le relais de délestage).
Je ne sais pas comment elle s'en est rendu compte mais comme vous, son chauffage ne s'est pas coupé lorsqu'elle est passé en "heure pleine".
Elle a contacté son fournisseur (EDF) qui lui a programmé une intervention et comme il s'agit d'une erreur de branchement du compteur Linky les heures pleines consommées ne lui seront pas facturées.
Comme j'ai suivie cette affaire voila ce qu'il s'est passé, vous devez certainement être dans le même cas.
A l'époque où elle avait l'ancien compteur et le boitier de délestage électronique, le boitier de délestage alimentait électriquement deux relais de commande qui se trouvaient dans la maison à proximité de son tableau électrique, ces deux relais de commande (propriété EDF) ont des contact sec, et ceux sont ces deux relais de commande (EDF) à contacts sec qui pilotent les relais de coupure de son chauffage.
Là ou les choses ont changé c'est que le compteur Linky intègre le délestage mais propose que des contacts sec, de ce fait chez ma sœur les relais de commande EDF présent dans la maison n'étaient plus alimenté et donc plus de commande de coupure de son chauffage. Il faut donc recâbler/modifier afin de réalimenter les relais de commande EDF qui au passage ne seront des relais propriété EDF puisqu'ils intègreront votre propre installation électrique.
A la différance de vous le chauffe eau chez ma sœur n'a jamais été piloté par EDF elle à une horloge qui pilote le chauffe eau, avec l'ancien compteur et relais de délestage électronique avec contrat EJP il n'était pas possible d'avoir en plus le pilotage du chauffe eau (logique puisqu'elle est en heures creuses toute l'année). Vous vous trompez peut-être sur ce point dans votre post.
-
Bonsoir Merci Pour la réponse
Juste pour la fin du post car j'étais en PH/HC avec 6 tarifs BLEU BLANC ROUGE donc cela fait 6.
Je ne comprends toujours pas comment faire mon délestage avec mon relai à ouverture qui est à moi, EDF envoyait un contact sec programmable selon mes propres choix au compteur électronique avec possibilité de ne pas autoriser les HC ROUGE pour le chauffage qui a l'époque était aussi très cher en heure creuse. La je suis perdu car le contact TIC que j'ai demandé à EDF de raccorder n'a aucun effet d'où l'idée de me dire qu'il faut un boitier électronique entre le contact TIC et mon relai à ouverture, c'est cela que j'attends pour confirmer ma compréhension.
-
-
Bonjour,
Bizarre tout cela puisque normalement le compteur Linky a 2 sortie relais pour justement délester
https://www.youtube.com/watch?v=zu8C4VnGDJk&t=380s
Est ce qu'Enedis souhaite en finir avec les HC/HP? -
Bonjour,
Mon compteur a été changé la semaine dernière.
Je suis en TEMPO et j'utilisais UNIQUEMENT le contact CHAU2 (pas de pilotage du chauffe eau) pour délester ma PAC. ce contact n'existant plus sur le linky, le technicien a programmé un contact virtuel sur la sortie C1-C2.
Cette configuration n'est pas visible sur le compteur et je ne sais pas si cela fonctionne.
A suivre.
Il m'ont posé un compteur de marque ITRON et mon Ecodevice V1 fonctionne avec la TIC
Je reçois donc la téléinfo, seul problème l'annonce de la couleur du lendemain elle reste continuellement à BLEU pour le moment (toute la journée....)
PS : je vais faire des modification sur ma domotique pour reprendre la tic sur mon sous compteur de la PAC (type PULSADIS) sur lequel les infos sont correctes.
Jean-François. -
Bonjour,
Merci à tous, ça fait plusieurs heures (10j que j'ai linky) que je passe sur le net à lire la doc de linky, à appeler EDF ou Enedis et à chercher comment empêcher que mon chauffage s’enclenche en jour rouge (contrat TEMPO)
Je ne suis pas d'accord du tout sur le fait que TEMPO n'est pas rentable , en tout cas EDF me dit qu'une famille consomme normallement 800€ de plus que moi par an et tout les soit disant concurrents qui m'appelle raccroche penaud car leur offre n'est pas rentable !!!
Au final EDF a fait une réclamation (à Enedis ou je ne sais pas qui)...
ENEDIS est venu aujourd'hui voir l'installation mais le tech m'a confirmé que je n'avais plus qu'un contact (C1C2 pour HC / HP) donc il ne peut rien faire de plus.
La solution est donc uniquement le boitier EMCC à 160€ ????????? Juste pour gérer une infos TIC et faire sauter un contact je trouve quand même chère, il n'y a aucun autre solution ?
Merci de votre aide -
Je viens de re contacter Enedys : il m'ont confirmé que le linky ne peux pas gérer le double contacteur (on le savait ..) et qu'ils remettaient les anciens compteur avec double contact pour les gens en Tempo en attendant ....que les clients aient un autre contrat qui permettent Linky.
Mon dossier c'était un peu perdu suite au départ d'une collaboratrice mais il est relancé, donc le discours reste le même par contre pas d'action pour l'instant.
Donc pas de EMCC pour moi pour l'instant. -
Bonsoir
Je ne souhaite pas en rajouter suite à tout ce qui a été dit, et qui est validé dans l'ensemble par tous les électriciens, sur le délestage via LINKY, je m'aperçois néanmoins qu'ENEDIS a des soucis avec certains LINKY pour les abonnements TEMPO avec certains modèles LINKY (ou fabricants) car pour le mien qui a été changé suite à ma panne de fin décembre 2019 et bien , il refuse (le compteur LINKY) la télé programmation et ne reçoit pas le passage en jours ROUGES ou BLANCS, de par ce fait je ne peux toujours pas savoir si mon délestage fonctionne ou pas via mon boitier EMCC.
Voila c'est tout -
Enedys m'a appelé il y a 4 j pour me dire qu'ils avaient retrouvé un vieux compteur, ils viennent demain pour me le changer et donc plus de linky et retour de la programmation du compteur avec Tempo.
-
Oui mais le tech m'a expliqué qu'ils sont détruit au fur et à mesure donc .... En théorie ils ne sont plus censé servir ensuite , sauf quand on décide de faire marche arrière :)
Je ne comprend pas pourquoi il ne développe pas un linky avec double contacteur .... -
Bonjour,
Oui, les contrats tempo n’avaient plus grand intérêt et les EJP non plus d’ailleurs. Sauf qu’avec la crise actuelle EDF a relancé ces contrats et à nouveau les tarifs sont intéressants, voir même très intéressants.
J’avais quitté EJP il y a trois ans et me voici revenu à Tempo.
Et donc effectivement je me trouve avec le problème d’avoir à délester les jours rouges alors que le Linky ne permet (ne permettait serait plus juste) que de piloter le CE.
Depuis peu, Enedis déploie un module Landis-Gyr qui prend place dans l’espace dédié aux modules tic- Zigbee ou autres des compteurs Linky. Ce module crée donc un contact physique C3-C4 pour délester le chauffage comme certains anciens compteurs électroniques (avant dernière génération).
Ce module s’appelle le SDCC de Landis-Gyr, vous ne trouverez pas de docs, apparemment diffusion restreinte à Enedis.
Bon courage et bonne journée.
Joel.
-
J'avais le même problème que vous , j'ai appelé Edf la semaine dernière et il ont fait le délestage de mes jours rouges à partir de ce matin 6 heure. Tout ça sans remplacement du Linky et à distance. Bonne réception. Denis.
-
Bonjour
Merci pour ce témoignage, mais il aurait été intéressante que vous décriviez mieux votre situation de départ : EJP ? Chauffe-eau ? Chauffage électrique ? Ce qui fonctionnait pas ou mal ?
Car sur une ancienne installation EJP avec chauffe-eau et chauffage électrique, on ne peut pas rétablir la situation par une simple intervention à distance sur le Linky, sans modifier l'installation privative (en particulier le chauffe-eau, ou alors celui-ci fonctionne en permanence y compris en HP des jours blancs et bleus).
-
Ceci dit vous avez de la chance qu'EDF/ENEDIS ait réglé le problème du Linky en une semaine et du 1er coup, car autant ils sont assez réactifs, autant ils n'y connaissent pas grand chose en paramétrage TEMPO du Linky (ca dépend sur quel technicien on tombe).
Personnellement, cela fait 15 jours que j'ai demandé, en 1/2 heure EDF a transmis à ENEDIS et depuis j'attend, hier jour rouge : toujours rien de fait.
-