A voir également:
- "branchement phase neutre"
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé pdf - Meilleures réponses
- Branchement monophasé sur compteur triphasé - Forum - Electricité
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé ✓ - Forum - Electricité
- Branchement defalcateur ( sous compteur elec) - Forum - Electricité
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé pdf - Forum - Electricité
- Brancher du monophasé sur du triphasé ✓ - Forum - Electricité
13 réponses
labricole47
- Messages postés
- 12547
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 7 janvier 2021
vous n'avez plus qu'a investir dans un multimétre
Carminas
- Messages postés
- 2710
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 7 janvier 2021
Si vous voulez comprendre ce qui se passe il faut être outillé.
Un petit multimètre vous coutera une vingtaine d'euros en GSB et vous permettra de vous dépanner pour tous les petits bricolages électrique.
Car il faut commencer par comprendre les tensions qui vous sont délivrées en sortie du compteur de chantier donc mesurer le nombre de volts entre :
- N et 1 (230V)
- N et 2 (230V)
- N et 3 (230V)
- 1 et 2 (400V)
- 1 et 3 (400V)
- 2 et 3 (400V)
J'ai mis entre parenthèses la valeur théorique.
On verra ainsi s'il n'y a pas une permutation faite plus en amont.
Un petit multimètre vous coutera une vingtaine d'euros en GSB et vous permettra de vous dépanner pour tous les petits bricolages électrique.
Car il faut commencer par comprendre les tensions qui vous sont délivrées en sortie du compteur de chantier donc mesurer le nombre de volts entre :
- N et 1 (230V)
- N et 2 (230V)
- N et 3 (230V)
- 1 et 2 (400V)
- 1 et 3 (400V)
- 2 et 3 (400V)
J'ai mis entre parenthèses la valeur théorique.
On verra ainsi s'il n'y a pas une permutation faite plus en amont.
stf_frmu
- Messages postés
- 33341
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 8 janvier 2021
Bjr
Si vous avez 330V au lieu de 240V tout vos appareils vont être HS.
Votre ami est il sur de ses mesures ?
Son appareil de mesures est il fiable ?
Si vous avez 330V au lieu de 240V tout vos appareils vont être HS.
Votre ami est il sur de ses mesures ?
Son appareil de mesures est il fiable ?
labricole47
- Messages postés
- 12547
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 7 janvier 2021
Bonjour
essayez de changer de phase , vous avez la même tension ?
vous devriez avoir (environ) 220 /230 volts entre le neutre ,et chacune des trois phases
et environ 380 volts entre chaque phases , si ce n,'est pas le cas , voir avec votre fournisseur d’électricité
essayez de changer de phase , vous avez la même tension ?
vous devriez avoir (environ) 220 /230 volts entre le neutre ,et chacune des trois phases
et environ 380 volts entre chaque phases , si ce n,'est pas le cas , voir avec votre fournisseur d’électricité
elec82
Merci pour votre réponse !
Ce branchement est provisoire, le temps de finir l'installation électrique pour pouvoir faire passer le consuel et demander la pose de compteur définitif en monophasé. (mais j'habite déjà une partie de la maison, et ai donc besoin de l'eau chaude et du chauffage en attendant)
Si j'appelle le fournisseur d'électricité, cela va occasionner des frais que je voudrais vraiment éviter (sauf si l'installation telle quelle est dangereuse, évidemment!)
Donc ma question (peut-être pas claire...) est vraiment au niveau de la sécurité: si j'ai vraiment 330v au lieu de 220/230, est ce dangereux pour les appareils ou les utilisateurs ?
Ce branchement est provisoire, le temps de finir l'installation électrique pour pouvoir faire passer le consuel et demander la pose de compteur définitif en monophasé. (mais j'habite déjà une partie de la maison, et ai donc besoin de l'eau chaude et du chauffage en attendant)
Si j'appelle le fournisseur d'électricité, cela va occasionner des frais que je voudrais vraiment éviter (sauf si l'installation telle quelle est dangereuse, évidemment!)
Donc ma question (peut-être pas claire...) est vraiment au niveau de la sécurité: si j'ai vraiment 330v au lieu de 220/230, est ce dangereux pour les appareils ou les utilisateurs ?
Daniel 26
- Messages postés
- 13263
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 8 janvier 2021
Bonjour,
C'est dangereux surtout pour vos appareils si ceux-ci sont prévu pour 230 V.
Ces mesures ont-elles été bien faites entre une phase et le neutre ?
(ou entre phase et terre au cas où le neutre ne serait pas connecté).
Suivant les machines en tri, le neutre n'est pas utilisé
Cdlt,
C'est dangereux surtout pour vos appareils si ceux-ci sont prévu pour 230 V.
Ces mesures ont-elles été bien faites entre une phase et le neutre ?
(ou entre phase et terre au cas où le neutre ne serait pas connecté).
Suivant les machines en tri, le neutre n'est pas utilisé
Cdlt,
Ulysse5818
- Messages postés
- 4134
- Date d'inscription
- dimanche 9 février 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 janvier 2021
Bonjour,
J'espère que ce n'est pas vous qui faites l'électricité, parce que ne pas savoir que le 380 endommage les appareils prévus pour le 220/230, ça craint pour la sécurité.
J'espère que ce n'est pas vous qui faites l'électricité, parce que ne pas savoir que le 380 endommage les appareils prévus pour le 220/230, ça craint pour la sécurité.
elec82
Merci pour votre réponse!
Eh bien disons que pour ce qui est de poser le kit électrique que j'ai acheté en suivant les instructions du fournisseur, j'y arrive, mais je n'ai clairement pas les compétences pour comprendre pourquoi j'ai 330 v au lieu de 230 alors qu'au niveau du compteur de chantier, le branchement est fait sur une seule des phases et le neutre. C'est pour ça que je demande de l'aide. Est-il possible que ce soit tout simplement le voltmètre qui soit défaillant ?
Eh bien disons que pour ce qui est de poser le kit électrique que j'ai acheté en suivant les instructions du fournisseur, j'y arrive, mais je n'ai clairement pas les compétences pour comprendre pourquoi j'ai 330 v au lieu de 230 alors qu'au niveau du compteur de chantier, le branchement est fait sur une seule des phases et le neutre. C'est pour ça que je demande de l'aide. Est-il possible que ce soit tout simplement le voltmètre qui soit défaillant ?
elec82
Au niveau du compteur de chantier, une phase et le neutre sont branchés sur la phase et le neutre du câble d'alimentation qui va vers ma maison, les 2 autres phases sont "en attente" chacune sur un domino.
Carminas
- Messages postés
- 2710
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 7 janvier 2021
Bonjour
Mesurez ce que vous avez en sortie au niveau du compteur de chantier :
- entre chaque phase et neutre
- entre phases
Mesurez ce que vous avez en sortie au niveau du compteur de chantier :
- entre chaque phase et neutre
- entre phases
elec82
Eh oui...Mais je n'ai plus le voltmètre...la personne qui m'a fait le branchement pensait sans doute qu'il y avait la même tension sur chacune des 3 phases et qu'on pouvait raccorder indifféremment l'une des 3 phases : si je comprends bien, ce n'est pas forcément le cas (pardon si mes questions sont très naïves ...)?