Tension terre et neutre

ismangros Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
ismangros Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,
en mesurant la tension entre la phase et le neutre je trouve 227v
ensuite je voulais mesurer la tension entre le neutre et la terre
et phase-terre je trouve 116v et 110v.
Pourriez vous m'aider pourquoi je n'arrive à trouver le zéro V ou presque entre le neutre et la terre.
Ma source est un groupe électrogène 7 kva monophasé.
MERCI POUR VOTRE AIDE

1 réponse

Profil bloqué
 
Bjr, si c est un groupe électrogène c est normal votre neutre est produit par votre groupe et n a rien a voir avec le neutre EDF
Il suffit de le mettre a la Terre si vous voulez un zéro parfait ?? mais aucun intérêt .. il faut par contre certainement mettre la Masse du groupe a la Terre voir si vous avez une connexion de libre prévue a cet effet ??
1
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 622
 
Djibouti Icare ! pas d'edf ou erdf la bas
0
ismangros > xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
C'est l'équivalent de EDF (Electricité de France) nous avons à Djibouti
EDD càd Electricité de Djibouti.
Merci
0
ismangros
 
merci beaucoup
Il s'agit d'une réponse d'un professionnel
mon souci c'est de sécuriser la maison.
Je suis donc à la recherche de l'existence de la terre càd :
une tension proche de zéro entre le neutre et la terre.
Dans ts les cas votre réponse m'a beaucoup éclairée.
0
Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 530 > ismangros
 
Bonjour,
On appelle neutre sur une distribution électrique quand un fil est relié à la terre à sa source .
Il est appelé neutre quand aucune tension n'est présente entre ce fil et la terre (qui doit être construite sérieusement)

Ce qui va rendre cette distribution asymétrique .
(il ne se trouve pas de neutre sur un transformateur d'isolement, on ne peut mesurer la tension que sur ses bornes de sortie)

Vous n'avez pas de neutre à la sortie d'un transformateur ou d'un groupe si au moins une des sorties n'est pas à la terre.
Cela est expliqué par vous-même dans votre question qui démontre que vous avez 2 fois 110 V.
Il ne vous reste qu'à prévoir les équipements de protection adéquates puis relier convenablement une des deux sorties de votre GE à la terre.
Cdlt,
0
ismangros Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > Daniel 26 Messages postés 17367 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
merci beaucoup pour ces informations précieuses.
0