Pourquoi 220V entre phase et terre ?
Résolu/Fermé
sisseron10
-
pinky -
pinky -
Bonjour,
Un petit problème téchnique:
J'ai une pompe triphasé alimenté en 380V. J'ai eu un problème et le différentiel (300mA) a déclenché.
J'ai décâblé la pompe dans l'armoire électrique (en laissant la pompe raccordée) afin de la tester au Mégohmmètre. Toute fois une fois celui-ci raccordé à la terre et sur une des Phases (décablé) mon Mégohmmètre me signale une présence de Tension.
Je prend mon VAT et je trouve 220V entre mes phases (décâblés de l'armoire!!) et la terre de l'armoire électrique (!!!???!!!???)
Quelqu'un peut "m'éclairer"??
Merci d'avance.
Un petit problème téchnique:
J'ai une pompe triphasé alimenté en 380V. J'ai eu un problème et le différentiel (300mA) a déclenché.
J'ai décâblé la pompe dans l'armoire électrique (en laissant la pompe raccordée) afin de la tester au Mégohmmètre. Toute fois une fois celui-ci raccordé à la terre et sur une des Phases (décablé) mon Mégohmmètre me signale une présence de Tension.
Je prend mon VAT et je trouve 220V entre mes phases (décâblés de l'armoire!!) et la terre de l'armoire électrique (!!!???!!!???)
Quelqu'un peut "m'éclairer"??
Merci d'avance.
A voir également:
- 230v entre phase et terre
- Pourquoi 230v entre phase et terre - Meilleures réponses
- Tension entre phase et terre 230v - Meilleures réponses
- Tension entre phase et terre - Forum Electricité
- Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre.. ✓ - Forum Electricité
- Plus de tension phase neutre. (Mais terre ok) - Forum Electricité
- Absence de tension entre terre et phase - Forum Electricité
- Terre de diatomée - Guide