Isolation des combles
Renovelo
-
15 mai 2015 à 08:27
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 21 mai 2015 à 16:37
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 21 mai 2015 à 16:37
Bonjour,
Je rénove actuellement une maison ancienne. Elle dispose d'une isolation sur le sol des combles perdus mais les notes de chauffage me font penser que l'isolation peut être améliorée. Pour l'instant entre les fermettes ont été disposées de très fines particules de pouzzolane. Cependant, l'épaisseur ne dépasse pas 5 cm de hauteur alors que les fermettes font au moins 12cm. Ensuite, une couche de laine de roche de 30 cm été posée sur les fermettes (non pas entre) de sorte qu'il existe un vide entre la pouzzolane et la laine de roche. Par ailleurs la laine de roche a été posée papier kraft vers le haut.
Je pensais ajouter une couche de laine de roche entre les fermettes et recouvrir le tout de la laine existante mais comment disposer le pare vapeur?
Merci de vos réponses.
Je rénove actuellement une maison ancienne. Elle dispose d'une isolation sur le sol des combles perdus mais les notes de chauffage me font penser que l'isolation peut être améliorée. Pour l'instant entre les fermettes ont été disposées de très fines particules de pouzzolane. Cependant, l'épaisseur ne dépasse pas 5 cm de hauteur alors que les fermettes font au moins 12cm. Ensuite, une couche de laine de roche de 30 cm été posée sur les fermettes (non pas entre) de sorte qu'il existe un vide entre la pouzzolane et la laine de roche. Par ailleurs la laine de roche a été posée papier kraft vers le haut.
Je pensais ajouter une couche de laine de roche entre les fermettes et recouvrir le tout de la laine existante mais comment disposer le pare vapeur?
Merci de vos réponses.
A voir également:
- Isolation des combles
- Fouine dans les combles - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Bruit sourd sous toiture - Forum Charpente, toiture, combles
- Bruit de quelque chose qui tombe de mon toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
3 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98674
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2025
28 284
15 mai 2015 à 09:02
15 mai 2015 à 09:02
Bonjour
Le pare vapeur se pose coté pièces à vivre.
Cordialement
Le pare vapeur se pose coté pièces à vivre.
Cordialement
Bonjour
+1 bien sur avec stf_jpd87.
l'inconvénient dans ce type de montage (après coup) c'est que l'on ne peut pas avoir un pare vapeur continu. (avec un isolant entre fermettes)
Solution possible : que la résistance thermique de l'isolant déroulé sur les fermettes soit quatre fois supérieure à la résistance thermique mise entre les fermettes. Le pare vapeur de la couche déroulée sur les fermettes doit alors se trouver coté chaud.
Cdt
+1 bien sur avec stf_jpd87.
l'inconvénient dans ce type de montage (après coup) c'est que l'on ne peut pas avoir un pare vapeur continu. (avec un isolant entre fermettes)
Solution possible : que la résistance thermique de l'isolant déroulé sur les fermettes soit quatre fois supérieure à la résistance thermique mise entre les fermettes. Le pare vapeur de la couche déroulée sur les fermettes doit alors se trouver coté chaud.
Cdt
MarcIsover
Messages postés
279
Date d'inscription
mercredi 30 avril 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 novembre 2021
89
21 mai 2015 à 16:37
21 mai 2015 à 16:37
Bonjour Renovelo
Vous ne devez en effet avoir qu'un seul pare-vapeur tourné côté chauffé. D'autre part, la pose à cheval sur les fermettes n'est pas admise (cf. CPT3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf figure 17 page 12).
Une solution consiste à mettre en oeuvre un isolant entre chevrons (soit laine à souffler soit laine en rouleau avec le surfaçage kraft tourné côté chauffé.
Vous trouverez des laines minérales revêtues en 75 mm d'épaisseur qui pourront combler le vide entre fermettes. Il faut que cette couche rajoutée vienne affleurer le dessus des fermettes afin de ne pas créer de lame d'air parasite. La ou les couches placées au-dessus des chevrons devront être nues (sans surfaçage kraft) ou si le revêtement kraft est présent, il conviendra de le lacérer d'une dizaine de fentes par m² au cutter afin de le rendre inopérant.
Attention à ce que la masse supplémentaire rapportée sur le plancher et sur le solivage ne dépasse les capacités de résistance de la structure existante (plafond, solivage). Visez une résistance thermique R de l'ordre de 7 m².K/W pour votre confort et vos économies d'énergie.
Vous ne devez en effet avoir qu'un seul pare-vapeur tourné côté chauffé. D'autre part, la pose à cheval sur les fermettes n'est pas admise (cf. CPT3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf figure 17 page 12).
Une solution consiste à mettre en oeuvre un isolant entre chevrons (soit laine à souffler soit laine en rouleau avec le surfaçage kraft tourné côté chauffé.
Vous trouverez des laines minérales revêtues en 75 mm d'épaisseur qui pourront combler le vide entre fermettes. Il faut que cette couche rajoutée vienne affleurer le dessus des fermettes afin de ne pas créer de lame d'air parasite. La ou les couches placées au-dessus des chevrons devront être nues (sans surfaçage kraft) ou si le revêtement kraft est présent, il conviendra de le lacérer d'une dizaine de fentes par m² au cutter afin de le rendre inopérant.
Attention à ce que la masse supplémentaire rapportée sur le plancher et sur le solivage ne dépasse les capacités de résistance de la structure existante (plafond, solivage). Visez une résistance thermique R de l'ordre de 7 m².K/W pour votre confort et vos économies d'énergie.