Renseignement

combien de point lumineux peut-on avoir sur un circuit dans une usine et quelle section de câble autorisée? POUR être plus claire je trouve une section de 6 mm² pour alimenter mes ampoules,es-ce réglementé?

1 réponse

  1. Modérateur
    Salut,

    en France, pour les particuliers, c'est 8 au maximum.

    Pour l'industrie, ça dépend de ce qu'on appelle point lumineux, si c'est de simples ampoules ou des éclairages de forte puissance alimentés via des relais.

    Quant au fil de 6², pourquoi pas ? La norme fixe une section minimale, pas une section maximale.

    Tu sembles poster depuis un pays d'Afrique, les normes sont sans doute différentes...
    1. c'est les normes françaises qui sont utilisées ici. MERCI