combien de point lumineux peut-on avoir sur un circuit dans une usine et quelle section de câble autorisée? POUR être plus claire je trouve une section de 6 mm² pour alimenter mes ampoules,es-ce réglementé?

1 réponse

blux Messages postés 4943 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   336
 
Salut,

en France, pour les particuliers, c'est 8 au maximum.

Pour l'industrie, ça dépend de ce qu'on appelle point lumineux, si c'est de simples ampoules ou des éclairages de forte puissance alimentés via des relais.

Quant au fil de 6², pourquoi pas ? La norme fixe une section minimale, pas une section maximale.

Tu sembles poster depuis un pays d'Afrique, les normes sont sans doute différentes...
0
claver4418 Messages postés 15 Statut Membre
 
c'est les normes françaises qui sont utilisées ici. MERCI