Salut,
2.5² n'est pas une section adaptée pour un four, il faut du 6².
Avec du 2.5², ça risque de faire chauffer les fils -> risque d'incendie.
2.5² n'est pas une section adaptée pour un four, il faut du 6².
Avec du 2.5², ça risque de faire chauffer les fils -> risque d'incendie.
philochard
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 21 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2016
28 août 2015 à 21:38
28 août 2015 à 21:38
Bonsoir Blux ,
Je pensais ,plutôt protéger la ligne à la sortie du bornier ,par un disjoncteur
16 A. Mais je ne sais pas si c'est toléré ???
A+
Je pensais ,plutôt protéger la ligne à la sortie du bornier ,par un disjoncteur
16 A. Mais je ne sais pas si c'est toléré ???
A+
Bjr, si vous pouvez tirer une ligne jusqu au compteur c est mieux et la vous placez votre disjoncteur 16/20A sur le tableau sinon le four sera protégé par le 40A de la ligne de 6mm².. si c est une vieille installation il n y a pas de remise aux normes obligatoire de l installation a effectuer .. vous pouvez par contre remplacer le fusible de 40A par un disjoncteur 32A plus pratique et plus sure ..
philochard
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 21 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2016
>
Profil bloqué
29 août 2015 à 18:02
29 août 2015 à 18:02
Bonjour ,merci pour votre réponse, je vais mettre un disjoncteur bipolaire 32A à la place des 2 fusible 40A. Selon vous sera t' il encore nécessaire de protéger,la ligne 2.5mm² du four à la sortie du bornier par un disjoncteur 20A ??(je n'ai pas de place, le bornier se trouve derrière les meubles )
Profil bloqué
>
philochard
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 21 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2016
29 août 2015 à 18:03
29 août 2015 à 18:03
non le 32A en tete fera l affaire !!
philochard
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 21 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2016
>
Profil bloqué
29 août 2015 à 18:08
29 août 2015 à 18:08
bien ,merci Icare95
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
28 août 2015 à 22:54
28 août 2015 à 22:54
Bonsoir
Sur une installation aux normes actuelles on devrait avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four.
Mais dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement
@+
Sur une installation aux normes actuelles on devrait avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four.
Mais dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement
@+
philochard
Messages postés
66
Date d'inscription
mercredi 21 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2016
29 août 2015 à 18:05
29 août 2015 à 18:05
Bonjour ,merci pour votre documentation ,il semblerais que je suis dans le cas numéro trois ,donc de mettre un tableau .Mais je n'ai pas de place le bornier va se trouver derrière les meubles
Modifié par Icare95 le 28/08/2015 à 22:38
1 sept. 2015 à 10:23
Le problème est que son 6² est protégé par un 40 A, donc si un jour son four déconne, il y a de fortes chances que l'on fasse chauffer les fils de 2,5² jusqu'à 40 A, et non 20 A comme le demande la norme pour du 2.5², d'où risque d'incendie...
Mais je dis ça, je dis rien... On verra ce qu'en pensera l'expert de la compagnie d'assurance après sinistre :-)