Branchement d'un four

philochard Messages postés 66 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2016 - Modifié par philochard le 28/08/2015 à 21:20
 Profil bloqué - 1 sept. 2015 à 11:28
Bonjour,

Je suis occupé à transformer ma cuisine .Je pense tirer une ligne en 2.5 m² ,pour

brancher le four(3000W) ,jusqu'au bornier 6 m²(fusibles 40 A) des plaques

vitrocéramique

.Auparavant j'avais une cuisinière tout en un( four et plaques ),branchée sur le

bornier. Pensez vous qu'au niveau de la sécurité c'est bon ???

D'avance merci.

3 réponses

blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297
28 août 2015 à 21:25
Salut,

2.5² n'est pas une section adaptée pour un four, il faut du 6².

Avec du 2.5², ça risque de faire chauffer les fils -> risque d'incendie.
0
Blux si on commence a mettre du 6mm² pour un four de 3000w en puissance totale sachant qu il n atteindra jamais la pleine puissance pour cause de sélection dans les modes de chauffe ca va faire beaucoup ?? du 2.5mm² raccordé sur un cable de 6mm² en boitier de dérivation c est bien suffisant !! 13amp ca ne devrait pas chauffer de trop ???
0
blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297 > Profil bloqué
1 sept. 2015 à 10:23
du 2.5mm² raccordé sur un cable de 6mm² en boitier de dérivation c est bien suffisant !! 13amp ca ne devrait pas chauffer de trop ???
Le problème est que son 6² est protégé par un 40 A, donc si un jour son four déconne, il y a de fortes chances que l'on fasse chauffer les fils de 2,5² jusqu'à 40 A, et non 20 A comme le demande la norme pour du 2.5², d'où risque d'incendie...

Mais je dis ça, je dis rien... On verra ce qu'en pensera l'expert de la compagnie d'assurance après sinistre :-)
0
Profil bloqué
1 sept. 2015 à 11:28
Blux les fils ne chauffent que s il y a une consommation importante, longue et non interrompue (disjoncteur) et avant de faire chauffer du 2.5mm² meme avec 40A au point de mettre le feu va falloir y mettre du sien sur le plan pratique .. surtout que le 40A ne doit pas etre tout seul sur la ligne en amont ?? et que je sache une plaque elle marche ou elle marche pas et quand je dis plaque elle sont au nombre de 3 ou 4.. alors les probabilités que ca fasse chauffer du 2.5mm² ??
0
philochard Messages postés 66 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2016
28 août 2015 à 21:38
Bonsoir Blux ,

Je pensais ,plutôt protéger la ligne à la sortie du bornier ,par un disjoncteur

16 A. Mais je ne sais pas si c'est toléré ???

A+
0
Bjr, si vous pouvez tirer une ligne jusqu au compteur c est mieux et la vous placez votre disjoncteur 16/20A sur le tableau sinon le four sera protégé par le 40A de la ligne de 6mm².. si c est une vieille installation il n y a pas de remise aux normes obligatoire de l installation a effectuer .. vous pouvez par contre remplacer le fusible de 40A par un disjoncteur 32A plus pratique et plus sure ..
0
philochard Messages postés 66 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2016 > Profil bloqué
29 août 2015 à 18:02
Bonjour ,merci pour votre réponse, je vais mettre un disjoncteur bipolaire 32A à la place des 2 fusible 40A. Selon vous sera t' il encore nécessaire de protéger,la ligne 2.5mm² du four à la sortie du bornier par un disjoncteur 20A ??(je n'ai pas de place, le bornier se trouve derrière les meubles )
0
Profil bloqué > philochard Messages postés 66 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2016
29 août 2015 à 18:03
non le 32A en tete fera l affaire !!
0
philochard Messages postés 66 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2016 > Profil bloqué
29 août 2015 à 18:08
bien ,merci Icare95
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
28 août 2015 à 22:54
Bonsoir

Sur une installation aux normes actuelles on devrait avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four.

Mais dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement



@+
0
philochard Messages postés 66 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2016
29 août 2015 à 18:05
Bonjour ,merci pour votre documentation ,il semblerais que je suis dans le cas numéro trois ,donc de mettre un tableau .Mais je n'ai pas de place le bornier va se trouver derrière les meubles
0