Condensateur V M C
Résolu
bateau22
labricole47
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- dimanche 10 avril 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 10 avril 2016
labricole47
- Messages postés
- 15338
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 6 août 2022
A voir également:
- Condensateur vmc
- Tester condensateur vmc - Meilleures réponses
- Condensateur vmc atlantic hygrocosy 2 - Meilleures réponses
- VMC condensation. ✓ - Forum - Divers bricolage et travaux
- Condensateur vmc 2 vitesses scr ✓ - Forum - Outillage
- Condensateur vmc atlantic ✓ - Forum - Electronique
- Branchement condensateur vmc 2 vitesses ✓ - Forum - Electricité
- VMC problème de vapeur d'eau ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
1 réponse
labricole47
10 avril 2016 à 13:00
- Messages postés
- 15338
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 6 août 2022
10 avril 2016 à 13:00
bonjour
perso je déconseille.............mais ce n'est que mon avis ;cdt.
perso je déconseille.............mais ce n'est que mon avis ;cdt.
10 avril 2016 à 13:45
10 avril 2016 à 15:49
L'enroulement auxiliaire va chauffer au risque de griller
Quelques µF sur un cinquantaine seraient sans conséquence mais là c'est du simple au double .
Soit vous placez deux 4 µF en série pour obtenir 2µF , mais vous pouvez tenter avec 1,5 µF
10 avril 2016 à 16:14
10 avril 2016 à 17:46
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=condensateur+2+farad&tbm=shop