Bonjour,
Je souhaite savoir si c'est autorisé de passer un câble électrique sous la douche pour installer un radiateur à 1 mètre de la douche, et quelles sont les normes de ce câble.

3 réponses

Messages postés
2455
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2020
441
Bonjour, la norme impose un volume de sécurités de 60 cm autour de la douche ou baignoire ou point de puisage ou on ne peut installer du courant électrique.

ici : http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/1193/les-zones-de-securite-electrique-dans-la-salle-de-bains.html

donc : non
Messages postés
2349
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 août 2020
822
Attention la norme a évolué depuis 11/2015.
Ce lien n'est plus à jour
Messages postés
2349
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 août 2020
822
Bonjour

Ce n'est pas tout à fait exact.

S'il s'agit d'une douche avec receveur, il y a effectivement un volume de sécurité 60cm autour du receveur appelé volume 2.
S'il s'agit d'une douche sans receveur, la détermination du volume 2 est un peu plus compliquée

Dans ce volume 2, on ne peut mettre ni prises ni interrupteurs.
En revanche il est autorisé de mettre un radiateur ou un luminaire de classe 2 IPx4.

Donc la réponse peut être Oui sous certaines conditions.

Quand à passer un câble sous la douche, si c'est dans le sol (sous gaine) on considère que l'on n'est plus dans la sdb, donc aucun problème
Si c'est dans le volume sous le bac de douche, on considère qu'on est dans le volume caché inaccessible, je n'ai rien lu dans la norme qui l'interdise.

@+
Messages postés
2455
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2020
441
oui, si j'ai bien compris Elisabeht c'est poser un cable en dessous de la douche et s'il n'y a pas de norme moi je fais pas..... ou dans la dalle sous gaine pas de probléme.
Messages postés
25588
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 août 2020
3 662
Bjr, pourquoi vouloir a tout prix passer la dessous ?? si autres possibilités c est mieux maintenant si le cable est protégé par une gaine pvc et/ou metal relié a la Terre pourquoi pas mais la c est en fonction de vos connaissances et de la situation ???

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)