Protection équipotentielle

Résolu
RODRIGUEZ - 21 juin 2016 à 17:45
Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022
- 22 juin 2016 à 19:18
Bonjour

Je viens faire appel à un connaisseur en réglementation des protections équipotentielles. Dans la salle de bain toutes les canalisations seront en PER et le radiateur sera de classe II , dois-je tout de même faire des protection équipotentielles et comment ??? je ne peux en mettre sur des tuyaux en plastique ?.Dans la cuisine c'est idem sauf le tuyau de gaz qui est en cuivre. Pour le WC c'est une cuvette "Dite Suspendue " sans pièce métallique en apparence .
Pouvez-vous me renseigner SVP , d'avance GRAND MERCI.
Cordialement.

5 réponses

Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022
1 641
21 juin 2016 à 19:50
Bonsoir

S'il n'y a pas de masse métallique, il faut relier entre eux les conducteurs des circuits de la sdb (éclairage, prises, radiateur)
Au niveau du radiateur, laisser le fil de terre relié à la LES en attente dans le boitier d'encastrement
0
Bonjour,
Merci pour ton aide, comment faire pour relier "entre eux les conducteurs des circuits " désolé je n'ai saisi pas ta réponse est-ce que cela veut dire que l'on ne fait rien ?? , que veut dire " LES " qu' on doit laisser dans le boitier de raccordement ??.
Cordialement.
0
Bonjour,

Merci pour ton aide !!!, Pour le tuyau de gaz qui est en cuivre il donc le mette à la terre ?
Cordialement.
0
Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022
1 641
22 juin 2016 à 08:18
Il faut relier les fils vert/jaune des circuits ensemble

Si le radiateur est de classe 2, on laisse le fil de terre et la LES en attente dans le boitier de raccordement pour le cas où un jour on mettrait un radiateur de classe 1

Le tuyau de gaz en cuivre s'il passe dans la salle d'eau doit être relié à la LES
Mais si j'ai bien compris, dans votre cas il est dans la cuisine.
0
RODRIGUEZ > Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022

22 juin 2016 à 09:12
Re-bonjour

Oui le tuyau de gaz est dans la cuisine , mais s'il faut le relier à la terre ça ne demande pas beaucoup de travail . Mais que veut dire les initiales " LES" je ne voudrai pas mourir "idiot".
A +++
0
Daniel 26
Messages postés
15383
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 août 2022
4 030 > RODRIGUEZ
22 juin 2016 à 09:17
Bonjour,
L.E.S.= Liaison Equip. Suppl.
0
Icare95
Messages postés
30557
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 232
Modifié par Icare95 le 21/06/2016 à 23:05
Bjr, rien a ajouter .. il n y a de liaison équipotentielle (mise a la meme Terre) a faire que s il y a des masses métalliques préhensibles !! sauf appareils de Class II ou III qui sont protégés par construction !!

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022
1 641
22 juin 2016 à 08:15
Il faut toujours relier les conducteurs de terre entre eux :

10.1.2.4.2
...
Dans le cas d'absence de masse dans le local, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs pouvant amener un potentiel extérieur


Donc par exemple comme ceci :







Reste que la dernière version de la norme autorise :
10.1.2.4.3
...
Le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.


On pourrait donc se dire que dans ce cas, faire ceci suffit :
0
Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022
1 641
22 juin 2016 à 08:19
Tout ce qui est dit au dessus, concerne la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau.

Ne pas oublier la liaison équipotentielle principale du logement, avec en particulier la canalisation de gaz.
0
En clair ça veut dire quoi ??, si je prends le dernier croquis je n'ai rien à faire ? ma salle de bain est à 5 m du tableau et au même niveau.La liaison équipotentielle de la maison c'est seulement le réseau de mise à la terre normal ? Désolé d'être chiant mais je ne suis pas électricien et donc pas du tout habitué aux termes techniques par contre à part des techniques particulières pointues je suis capable techniquement de monter un réseau complet d'une habitation ( avec un soutient technique d'un spécialiste pour le contrôle du bon respect de la réglementation ).
A +++ et encore MERCI c'est super sympa ton aide est constructive et presque compréhensible , pour moi naturellement .
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas
Messages postés
3429
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2022
1 641
22 juin 2016 à 19:18
LEP : Liaison équipotentielle principale (pour le logement)
LES : Liaison équipotentielle supplémentaire (pour la sdb). C'est par définition un liaison redondante

En synthèse reliez votre canalisation de gaz en 10² avec le bornier de terre du tableau de répartition et cela devrait le faire

@+
0