Protection équipotentielle [Résolu]

RODRIGUEZ - 21 juin 2016 à 17:45 - Dernière réponse : Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention
- 22 juin 2016 à 19:18
Bonjour

Je viens faire appel à un connaisseur en réglementation des protections équipotentielles. Dans la salle de bain toutes les canalisations seront en PER et le radiateur sera de classe II , dois-je tout de même faire des protection équipotentielles et comment ??? je ne peux en mettre sur des tuyaux en plastique ?.Dans la cuisine c'est idem sauf le tuyau de gaz qui est en cuivre. Pour le WC c'est une cuvette "Dite Suspendue " sans pièce métallique en apparence .
Pouvez-vous me renseigner SVP , d'avance GRAND MERCI.
Cordialement.
Afficher la suite 

Votre réponse

12 réponses

Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention - 21 juin 2016 à 19:50
0
Merci
Bonsoir

S'il n'y a pas de masse métallique, il faut relier entre eux les conducteurs des circuits de la sdb (éclairage, prises, radiateur)
Au niveau du radiateur, laisser le fil de terre relié à la LES en attente dans le boitier d'encastrement
Bonjour,

Merci pour ton aide !!!, Pour le tuyau de gaz qui est en cuivre il donc le mette à la terre ?
Cordialement.
Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention - 22 juin 2016 à 08:18
Il faut relier les fils vert/jaune des circuits ensemble

Si le radiateur est de classe 2, on laisse le fil de terre et la LES en attente dans le boitier de raccordement pour le cas où un jour on mettrait un radiateur de classe 1

Le tuyau de gaz en cuivre s'il passe dans la salle d'eau doit être relié à la LES
Mais si j'ai bien compris, dans votre cas il est dans la cuisine.
RODRIGUEZ > Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention - 22 juin 2016 à 09:12
Re-bonjour

Oui le tuyau de gaz est dans la cuisine , mais s'il faut le relier à la terre ça ne demande pas beaucoup de travail . Mais que veut dire les initiales " LES" je ne voudrai pas mourir "idiot".
A +++
Daniel 26 9779 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 septembre 2018 Dernière intervention > RODRIGUEZ - 22 juin 2016 à 09:17
Bonjour,
L.E.S.= Liaison Equip. Suppl.
Mais au faite ,quand on dit relier les fils de terre entre eux ??? c'est déjà le cas dans une installation électrique normale , dans le tableau général toutes les terre sont sur un bornier répartiteur . Donc je ne comprends pas cette normalisation , maintenant tous les appareils sont protégés et les liaisons sanitaire sont en PER sauf cas particulier qu'il faut protéger .
Commenter la réponse de Carminas
Icare95 18606 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 21 septembre 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 21/06/2016 à 23:05
0
Merci
Bjr, rien a ajouter .. il n y a de liaison équipotentielle (mise a la meme Terre) a faire que s il y a des masses métalliques préhensibles !! sauf appareils de Class II ou III qui sont protégés par construction !!

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention - 22 juin 2016 à 08:15
0
Merci
Il faut toujours relier les conducteurs de terre entre eux :

10.1.2.4.2
...
Dans le cas d'absence de masse dans le local, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs pouvant amener un potentiel extérieur


Donc par exemple comme ceci :







Reste que la dernière version de la norme autorise :
10.1.2.4.3
...
Le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.


On pourrait donc se dire que dans ce cas, faire ceci suffit :
Commenter la réponse de Carminas
Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention - 22 juin 2016 à 08:19
0
Merci
Tout ce qui est dit au dessus, concerne la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau.

Ne pas oublier la liaison équipotentielle principale du logement, avec en particulier la canalisation de gaz.
En clair ça veut dire quoi ??, si je prends le dernier croquis je n'ai rien à faire ? ma salle de bain est à 5 m du tableau et au même niveau.La liaison équipotentielle de la maison c'est seulement le réseau de mise à la terre normal ? Désolé d'être chiant mais je ne suis pas électricien et donc pas du tout habitué aux termes techniques par contre à part des techniques particulières pointues je suis capable techniquement de monter un réseau complet d'une habitation ( avec un soutient technique d'un spécialiste pour le contrôle du bon respect de la réglementation ).
A +++ et encore MERCI c'est super sympa ton aide est constructive et presque compréhensible , pour moi naturellement .
Commenter la réponse de Carminas
Carminas 1403 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 10 septembre 2018 Dernière intervention - 22 juin 2016 à 19:18
0
Merci
LEP : Liaison équipotentielle principale (pour le logement)
LES : Liaison équipotentielle supplémentaire (pour la sdb). C'est par définition un liaison redondante

En synthèse reliez votre canalisation de gaz en 10² avec le bornier de terre du tableau de répartition et cela devrait le faire

@+
Commenter la réponse de Carminas