Protection équipotentielle
Résolu
RODRIGUEZ
-
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour
Je viens faire appel à un connaisseur en réglementation des protections équipotentielles. Dans la salle de bain toutes les canalisations seront en PER et le radiateur sera de classe II , dois-je tout de même faire des protection équipotentielles et comment ??? je ne peux en mettre sur des tuyaux en plastique ?.Dans la cuisine c'est idem sauf le tuyau de gaz qui est en cuivre. Pour le WC c'est une cuvette "Dite Suspendue " sans pièce métallique en apparence .
Pouvez-vous me renseigner SVP , d'avance GRAND MERCI.
Cordialement.
Je viens faire appel à un connaisseur en réglementation des protections équipotentielles. Dans la salle de bain toutes les canalisations seront en PER et le radiateur sera de classe II , dois-je tout de même faire des protection équipotentielles et comment ??? je ne peux en mettre sur des tuyaux en plastique ?.Dans la cuisine c'est idem sauf le tuyau de gaz qui est en cuivre. Pour le WC c'est une cuvette "Dite Suspendue " sans pièce métallique en apparence .
Pouvez-vous me renseigner SVP , d'avance GRAND MERCI.
Cordialement.
A voir également:
- Liaison équipotentielle salle de bain per
- Liaison équipotentielle - Meilleures réponses
- Liaison équipotentielle per - Meilleures réponses
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus - Forum Electricité
- Insecte salle de bain - Guide
- Mauvaise odeur salle de bain vmc - Forum Maison
5 réponses
Bonsoir
S'il n'y a pas de masse métallique, il faut relier entre eux les conducteurs des circuits de la sdb (éclairage, prises, radiateur)
Au niveau du radiateur, laisser le fil de terre relié à la LES en attente dans le boitier d'encastrement
S'il n'y a pas de masse métallique, il faut relier entre eux les conducteurs des circuits de la sdb (éclairage, prises, radiateur)
Au niveau du radiateur, laisser le fil de terre relié à la LES en attente dans le boitier d'encastrement
Bjr, rien a ajouter .. il n y a de liaison équipotentielle (mise a la meme Terre) a faire que s il y a des masses métalliques préhensibles !! sauf appareils de Class II ou III qui sont protégés par construction !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Il faut toujours relier les conducteurs de terre entre eux :
10.1.2.4.2
...
Dans le cas d'absence de masse dans le local, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs pouvant amener un potentiel extérieur
Donc par exemple comme ceci :



Reste que la dernière version de la norme autorise :
10.1.2.4.3
...
Le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.
On pourrait donc se dire que dans ce cas, faire ceci suffit :

10.1.2.4.2
...
Dans le cas d'absence de masse dans le local, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs pouvant amener un potentiel extérieur
Donc par exemple comme ceci :



Reste que la dernière version de la norme autorise :
10.1.2.4.3
...
Le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.
On pourrait donc se dire que dans ce cas, faire ceci suffit :

Tout ce qui est dit au dessus, concerne la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau.
Ne pas oublier la liaison équipotentielle principale du logement, avec en particulier la canalisation de gaz.
Ne pas oublier la liaison équipotentielle principale du logement, avec en particulier la canalisation de gaz.
En clair ça veut dire quoi ??, si je prends le dernier croquis je n'ai rien à faire ? ma salle de bain est à 5 m du tableau et au même niveau.La liaison équipotentielle de la maison c'est seulement le réseau de mise à la terre normal ? Désolé d'être chiant mais je ne suis pas électricien et donc pas du tout habitué aux termes techniques par contre à part des techniques particulières pointues je suis capable techniquement de monter un réseau complet d'une habitation ( avec un soutient technique d'un spécialiste pour le contrôle du bon respect de la réglementation ).
A +++ et encore MERCI c'est super sympa ton aide est constructive et presque compréhensible , pour moi naturellement .
A +++ et encore MERCI c'est super sympa ton aide est constructive et presque compréhensible , pour moi naturellement .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Merci pour ton aide, comment faire pour relier "entre eux les conducteurs des circuits " désolé je n'ai saisi pas ta réponse est-ce que cela veut dire que l'on ne fait rien ?? , que veut dire " LES " qu' on doit laisser dans le boitier de raccordement ??.
Cordialement.
Merci pour ton aide !!!, Pour le tuyau de gaz qui est en cuivre il donc le mette à la terre ?
Cordialement.
Si le radiateur est de classe 2, on laisse le fil de terre et la LES en attente dans le boitier de raccordement pour le cas où un jour on mettrait un radiateur de classe 1
Le tuyau de gaz en cuivre s'il passe dans la salle d'eau doit être relié à la LES
Mais si j'ai bien compris, dans votre cas il est dans la cuisine.
Oui le tuyau de gaz est dans la cuisine , mais s'il faut le relier à la terre ça ne demande pas beaucoup de travail . Mais que veut dire les initiales " LES" je ne voudrai pas mourir "idiot".
A +++
L.E.S.= Liaison Equip. Suppl.