Pompe a chaleur

mimoundurif43 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2017 - 18 janv. 2017 à 16:39
 lamouche - 18 janv. 2017 à 18:59
Bonjour,
je suis equipe d'une pompe a chaleur modele daikin ajtech 100 le probleme c est que ca ne chauffe plus le groupe exterieur tourne bien envoie le gaz chaud a l echangeur mais la temperature maxi d eau sur le plancher est de 24 degre si quelqu 'un peu m'aider merci

1 réponse

bonjour,
le faite que les cuivres frigo soient chaud ne signifie pas que la pompe à chaleur marche correctement.si elle tourne tout le temps cela peut venir d'un manque de fluide frigorigène(et donc qu'il y a une fuite).si la pompe tourne en permanence et que les cuivres dépassent une température de 90 à 100°C c'est significatif d'un manque de charge.sinon première chose à faire:vérifier le filtre à tamis sur le retour de chauffage et s’assurer qu'il ne bride pas le débit d'eau sur l'échangeur à plaque.