Panne chaudière gazliner frisquet ventouse [Résolu]

- - Dernière réponse : docchaudiere
Messages postés
2204
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 décembre 2018
- 25 mars 2017 à 22:43
Bonjour, j ai une chaudière frisquet de 1996 gazliner à ventouse .j ai u une fuite sur le circuit chauffage que j ai réparer .,mais à la mise en route la chaudière se lance les rampe de gaz s allumé et au bout de 10 secondes elle se met en sécurité
Doute vient le problème. ..
Afficher la suite 

Votre réponse

1 réponse

Messages postés
2204
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 décembre 2018
0
Merci
Bonsoir, vérifiez votre sonde d'ionisation (un petit coup de papier de verre) et aussi la polarité de l'alimentation (vèrifiez que vous avez bien remis la chaudière sur la même prise de courant)
Commenter la réponse de docchaudiere