Panne chaudière gazliner frisquet ventouse [Résolu]

- - Dernière réponse : docchaudiere
Messages postés
2366
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
12 octobre 2019
- 25 mars 2017 à 22:43
Bonjour, j ai une chaudière frisquet de 1996 gazliner à ventouse .j ai u une fuite sur le circuit chauffage que j ai réparer .,mais à la mise en route la chaudière se lance les rampe de gaz s allumé et au bout de 10 secondes elle se met en sécurité
Doute vient le problème. ..
Afficher la suite 

1 réponse

Messages postés
2366
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
12 octobre 2019
278
0
Merci
Bonsoir, vérifiez votre sonde d'ionisation (un petit coup de papier de verre) et aussi la polarité de l'alimentation (vèrifiez que vous avez bien remis la chaudière sur la même prise de courant)