Radiateurs vides et pas d'eau chaude

Signaler
-
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 27 mars 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2017
-
Bonjour,
J'ai une maison de vacances équipée d'une chaudière fuel. Modele kali là arlequin et brûleur idéal standard. Elle a été ramonée et révisée il y a moins d'un an.
La mise en route a bien fonctionné. Les radiateurs commençaient à chauffer. Mais le manomètre indiquait peu de pression. J'ai donc ajouté de l'eau dans le circuit. Peut être trop car l'aiguille ne bougeait pas. Il doit être HS. Puis la chaudière s'est mise en sécurité. Plusoeurs essais avec le même résultat.
Elle démarre bien mais pas d'eau chaude aux robinets et radiateurs froids alors que le thermostat monte jusqu'au max 100 degrés. De plus la chaudière se
Met en sécurité et de la vapeur sort de la soupape. Ayant arrêté la chaudière pas d'eau ne s'est évacuée par la soupape.
Les circulateurs fonctionnent.
J'ai tenté de faire baisser la pression en purgeant les radiateurs. Mais il n'y a que de l'air, pas d'eau.
Je ne comprends pas bien pourquoi il n'y a plus d'eau, enfin apparemment, dans le circuit de chauffage ?
Avant d'appeler un dépanneur j'aurais aimé y voir plus clair. Auriez vous une idée sur l'origine de ce Probleme ?

Vous en remerciant par avance.
Corinne

3 réponses

Messages postés
69594
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 novembre 2020
15 087
Bonjour

Je ne suis pas spécialiste du chauffage par chaudière mais il semblerait que votre chaudière à une fuite d'eau importante ou votre alimentation d'eau à un problème, car si vous avez ouvert la vanne d'arrivée, le plein aurait dû être fait . ?? Mais êtes vous sure de ne pas vous être trompé de vanne??? et avoir vidé le circuit?????
Cordialement??





ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour
Je suspecte aussi une fuite. Quand au robinet j'ai actionné le même que d'habitude enfin je crois bien. Je vais re-verifier
Merci
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 27 mars 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2017
6
Bonjour Corinne,
Il faut arrêter la chaudière et faire baisser la pression par la soupape.
la soupape d'une chaudière est prévu de s'ouvrir a 3.5 bar.
IL faut vérifier que les vannes aller et retour chauffage sur la chaudière sont bien ouvertes et ouvrir le robinet pour monter la pression entre 1.5 et 1.7
tout en maintenant cette pression essayer de purger sur le radiateur ou il n'y a pas de robinet thermostatique si l'installation chauffage en possède.
évacuer l'air au maximum et voir si de l'eau arrive.Si de l'eau arrive purgez au moins 1 litre et passer au radiateur suivant.
l'idéale c'est de commencer à purger par le radiateur le plus loin de la chaudière.
ajuster la pression entre 1.5 et 1.7 bar
remettre la chaudière en marche
bonne journée
Merci philgib85
Je suis seule en ce moment donc pas évident de faire la manip.
Je vais essayer dans la journée et vous tiens au courant.
Merci bien
Corinne
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 27 mars 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2017
6
Corinne,
pour baisser la pression prenez un saut et tourner la molette de la soupape un quart de tour , faites attention car l'eau est chaude.
pouvez vous me dire si vous avez des robinets thermostatique sur vos radiateurs et quelle marque
Bonne manip