Suppresseur qui ne monte pas en pression parfois

thinkglobal Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 2 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2017 - 2 avril 2017 à 21:03
stf_jpd87 Messages postés 96724 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 - 3 avril 2017 à 07:43
Bonjour à tous.
Je cherche une solution à un dysfonctionnement dans mon système de puisage d'eau par pompe Guinard dorinox avec un ballon de 50 litre commandé par un pressostat télémécanique.
L'installation globalement fonctionne mais régulièrement lors du passage sous le seuil bas du pressostat (2bars) la pompe est mise en route normalement mais la pression stagne à 2 bar et n'arrive pas au seuil haut du pressostat (3bars). La pompe tourne comme cela jusqu'à ce qu'un robinet en aval soit ouvert.
Ensuite pendant quelque temps l'installation fonctionne normalement jusqu'à retrouver cet état au bout de 1 ou 2 jours. Cela arrive plutôt le matin au réveil avec le premier appel d'eau de la chasse d'eau par exemple (donc après une nuit d'inactivité de la pompe).
Merci pour votre aide

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96724 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 27 907
3 avril 2017 à 07:43
Bonjour

Je verrai une prise d'air en amont de la pompe, soir le clapet anti-retour fonctionne mal, soit une petite fuite. Si de l'air entre dans la pompe, pas d'amorçage.
Cordialement.