Problème de ventilation et de consensation dans un appartement.
Auvis89
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 5 juillet 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
5 juillet 2017
-
5 juil. 2017 à 10:59
Auvis89 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 5 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 5 juillet 2017 - 5 juil. 2017 à 12:42
Auvis89 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 5 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 5 juillet 2017 - 5 juil. 2017 à 12:42
A voir également:
- Boucher aération appartement
- Evier boucher - Guide
- Blattes appartement - Guide
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Punaise dans appartement - Guide
- Appartement poussieureux. problème lié aux bouches d'aération ? - Forum Chauffage et climatisation
2 réponses
atlassaturn
Messages postés
3443
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
1 977
Modifié le 5 juil. 2017 à 12:31
Modifié le 5 juil. 2017 à 12:31
Bonjour
Vraitssemblablement c'est un immeuble conçu pour être ventilé par tirage naturel . Il doit y avoir une gaine d'arrivée d'air frais qui débouche dans les grilles en position basses .Si vous avez de l'air chaud à ce niveau il doit venir d'un autre appartement . Le locataire au-dessous a installé un extracteur et vous renvoie l'air humide et chaud de sa salle de bain .
Il faut demander au syndic de vérifier ce qui a été fait dans les autres appartements .
A terme la entilation est à revoir : mettre un extracteur sur la grille haute ; boucher la grille basse et faire l'arrivée d'air frais par les grilles de ventilation sur les huisserie . Mais il est évident que ceci doit être étudié pour que vous ne fassiez pas subir aux autres ce que vous subissez , quoique si vous reliez l'extacteur à la grille haute il y ait moins de risques .
Il est quand même étonnant que votre voisin (du dessous ?) ait mis un extracteur sur la grille basse .N'a t'il pas mis une clim air-air avec renvoie de l'air chaud dans la gaine d'arrivée d'air frais ??? ce qui est stupide , mais on voit tout maintenant !
Vraitssemblablement c'est un immeuble conçu pour être ventilé par tirage naturel . Il doit y avoir une gaine d'arrivée d'air frais qui débouche dans les grilles en position basses .Si vous avez de l'air chaud à ce niveau il doit venir d'un autre appartement . Le locataire au-dessous a installé un extracteur et vous renvoie l'air humide et chaud de sa salle de bain .
Il faut demander au syndic de vérifier ce qui a été fait dans les autres appartements .
A terme la entilation est à revoir : mettre un extracteur sur la grille haute ; boucher la grille basse et faire l'arrivée d'air frais par les grilles de ventilation sur les huisserie . Mais il est évident que ceci doit être étudié pour que vous ne fassiez pas subir aux autres ce que vous subissez , quoique si vous reliez l'extacteur à la grille haute il y ait moins de risques .
Il est quand même étonnant que votre voisin (du dessous ?) ait mis un extracteur sur la grille basse .N'a t'il pas mis une clim air-air avec renvoie de l'air chaud dans la gaine d'arrivée d'air frais ??? ce qui est stupide , mais on voit tout maintenant !
5 juil. 2017 à 12:42
Effectivement votre remarque sur le fait qu'un autre locataire peut avoir branché un extracteur "produisant de l'air chaud" sur cette conduite peut expliquer le phénomène constaté. Dans ce cadre, le syndic a demandé dernièrement à notre gardienne de s'assurer que les locataires de la même colonne n'aient pas branché d'appareil.
Pour votre information, la semaine dernière, j'ai fait changer toutes mes fenêtres (PVC avec aérateur et oscillant 2/5).
Pensez-vous que dans ce contexte, l'entrée d'air frais dans l'appartement par les fenêtres est suffisante avec en sortie la mise en place d'un extracteur sur la bouche haute de ma SDB tout en ayant bouché, au préalable, l'arrivée d'air chaud de la bouche basse ?
Merci de me préciser, si en mettant un extracteur d'air sur la bouche haute de ma salle de bain, je ne vais pas à mon tour perturber la ventilation naturelle des appartement "branchés" sur la même colonne ?
NB: je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais les tuyaux d'arrivée de l'eau chaude du logement jouxtent la bouche d'aération basse de la SDB ?
Encore un grand merci pour votre retour et vos conseils.