Bonjour,
Pour une chaudière Saunier Duval Thema plus C25E
Moins de trois ans
Comme suite à la visite annuelle d'entretien réalisée par un "spécialiste !!!!!!!!!!!!!!" ma chaudière ne garde plus la pression d'eau (1,5 bar ) en une nuit sans que le chauffage ne se déclenche la pression est tombée à 0,7 bar.
Il n'y a pas de fuite sous la machine ni sous les radiateurs de la maison
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ?
Un autre intervenant de la société doit passer dans la matinée (mais ma confiance est fortement altérée)
Par avance merci à vous

1 réponse

Messages postés
2457
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020
463
Bonjour, vérification de la soupape


Bonjour,
Excellent diagnostic, c'est effectivement cette soupape qui était bloquée (ou avait été bloqué)
Le second intervenant à mis environ 2 secondes pour pallier l'inconvénient !!!!!!!!