Réglage BY-PASS sur Saunier Duval Thema plus 25E
Résolu
alain3556
-
Baudron -
Baudron -
Bonjour,
J'ai besoin de régler le by-pass sur ma thema plus 25e mais je n'arrive pas à la serrer ou la desserrer
Faut-il retirer "la tirette,fourchette"légèrement en dessous?
Si oui faut-il couper l'eau?
Merci pour vos explications
J'ai besoin de régler le by-pass sur ma thema plus 25e mais je n'arrive pas à la serrer ou la desserrer
Faut-il retirer "la tirette,fourchette"légèrement en dessous?
Si oui faut-il couper l'eau?
Merci pour vos explications
15 réponses
-
Bonjour,
Est-il possible d'avoir la photos de la chaudière pour voir ou se trouve le by-pass .
Merci -
le calcaire peut etre a la base de ce blocage de vis .la pression de ta chaudiere est elle bonne ?si non il faut regonfler le vase d espension situé derriere la chaudiere .si oui un bruit intempestif peut venir aussi de ton circulateur.les bruits dans une chaudiere peuvent en résumé venir du reglage debit-pression(bypass)ou vase d expension manquant d air ou mauvaise purge d air ou le circulateur.
-
la chaudière fait un bruit +++ quand je tire de l'eau chaude
ce bruit est présent avec ou sans le chauffage
j'ai vu qu'il fallait régler le bypass pour stopper ce pb
j'ai essayé hier mais j'ai pas voulu forcer à desserrer ou serrer d'ou ma question sur la tirette
je vais donc m'y remettre avec plus de"résolution" -
si c est son échangeur sanitaire il ne pourra pas faire seul un détartrage car il faut une pompe de détartrage pour palier a ce problème ou alors remplacer simplement la pièce mais je n ai jamais eu ce probléme d un échangeur trop bruyant en dépannage.
pour répondre a ta question alain tu peux tenter avec du vinaigre chaud mais ca risque de ne pas etre trés pratique.
pour ton vase tu dois avoir un manomètre sur ta chaudière ,quel pression indique t il?si la pression n est pas de 3bars il faut tout d abord couper l arrivée d eau puis vidanger le circuit chauffage,une fois ceci fait il te faut simplement une pompe a vélo et regonfler celui-ci via la valve situé sur le vase puis réouvrir l arrivée d eau.profite s en aussi pour regarder si tes purgeurs sont bien ouvert on ne sait jamais.
tu me parlais hier d une tirette c est bien celle en inox?si oui ne tire pas dessus car elle sert a maintenir une pièce. -
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
tu n'as pas un truc pour débloquer l'écrou sans forcer comme un !!!!
Un lubrifiant serait judicieux? -
non il n est pas necessaire de couper l eau.il faut simplement la visser ou devisser attention il nne faut pas toucher aux tirettes sinon c est la douche assuré.explique moi ton problème avant toute chose.
-
si je me rappelle bien le reglage bypass sur ta chaudiere va de 1 a 5
-
vérifie que ton vase d expension est bien gonflé a 3BAR
-
-
bonsoir, si elle fait du bruit en eau chaude c'est peut être un simple nettoyage de l'échangeur sanitaire qui est bouché sur le primaire.
-
autre solution pour ton bypass:
coupe l eau sinon demonte carrélment celui-ci en otant les tirettes ,il doit y en avoir une ou deux si je me rappelle bien et fait le trempé dans un bain d 'eau chaude ou de vinaigre blanc. -
merci
j'ai réussi hier à serrer un peu la bypass et miracle plus de bruit,soulagement!!
merci pour vos explications -
merci pour le retour d'info. Le buit c'était un siflement ? car je n'ai jamais eu le cas avant.
-
-
bonjour c la vanne trois voix qui bloque
il faut la démonter la nettoyer
si le clapet fonctionne mal le changer