Bonjour à tous,
Pour la 3è fois, problème d'infiltration d'eau dans ma chaudière hydromotrix à ventouse 25kw qui date de novembre 2013. La première fois, en 2015, lors de fortes pluies, un simple nettoyage/séchage a suffi. L'an dernier (violent orage) nécessité de changer bloc et capteur gaz, et même chose cette année. Le dépanneur Frisquet ne propose aucune solution, sinon un sac plastique sur le terminal ventouse lorsque l'orage menace, mais ce qui implique que je sois chez moi, ce qui n'était pas le cas ces 2 dernières fois.
Je pensais mettre un manchon coudé légèrement dirigé vers le bas, ce qui n'est sûrement pas dans les normes, mais ne me paraît pas présenter de caractère de dangerosité. Qu'en pensez-vous ?
Afficher la suite 

3 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
910
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2019
96
1
Merci
Bonsoir,

La tubulure de la ventouse doit penter légèrement vers l'extérieur ; si c'est insuffisant, envisager une protection.
Mais Icare, je ne vois pas comment on peut mettre un té sur une ventouse.

Cdt

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 7424 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Icare95
Messages postés
22149
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 octobre 2019
1902 -
moi non plus cela va dépendre de la ventouse, de la partie qui dépasse, etc etc .. cela va demander un brin de bricolage ?? mais une simple protection (inox de préférence) une plaque a 5cm de la sortie devrait faire l affaire ??
xplom
Messages postés
34460
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
18 octobre 2019
802 -
oui la ventouse doit avoir une pente descendante
Commenter la réponse de Dannan
Messages postés
22149
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 octobre 2019
1902
0
Merci
Bjr, infiltration d eau par ou ? par le manchon d évacuation ? ventouse au mur ou par cheminée ?? est ce que l eau entre par l orifice de sortie ou par ruissellement contre le mur (étanchéité?)
Il semble évident que si votre évacuation est faite sous les vents dominants, raison de plus par fortes pluie il faut abriter cette sortie ?? ou l utilisation d un " T " si c est possible ??


otorisan
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 9 août 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
9 août 2018
-
Bonjour et merci de votre réponseL'eau s'infiltre par la ventouse, je n'arrive pas bien à voir sur la photo ce qu'est un "T"....
Icare95
Messages postés
22149
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 octobre 2019
1902 -
un T ca peut etre en tuyau tout ceci va dépendre des sorties (air frais ; air vicié) .. la ce que vous voyez c est un cache (pare a vent) certainement joli et très cher
Commenter la réponse de Icare95
Messages postés
2367
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
16 octobre 2019
279
0
Merci
Bonjour, mettez ce genre de protection et sur le dessus uniquement vous mettez une plaque en inox pour protéger les entrées de la ventouse.


Commenter la réponse de docchaudiere