Rearmer thermostat de securitié ballon chaffoteaux
Bonjour,
Mon ballon d eau chaude marque chaffoteaux de 300 l ne fonctionne pas
j ai change le contacteur HC / HP et je l'ai mis en mode forcée, j'ai bien 230 V à l'entrée du du thermostat
mais au niveau du compteur il ne se passe rien.
J'ai entendu parler de rearmer le thermostat et je ne sais comment le faire (Voir photos)
Merci d 'avance de votre aide
Cordialement
Hamri

Mon ballon d eau chaude marque chaffoteaux de 300 l ne fonctionne pas
j ai change le contacteur HC / HP et je l'ai mis en mode forcée, j'ai bien 230 V à l'entrée du du thermostat
mais au niveau du compteur il ne se passe rien.
J'ai entendu parler de rearmer le thermostat et je ne sais comment le faire (Voir photos)
Merci d 'avance de votre aide
Cordialement
Hamri


5 réponses
-
ContributeurBonjour
Chercher un petit trou sous le thermostat, pas visible sur la photo car sombre, avec une pointe (pas de metal) introduire et appuyer. Vous entendrez un clic.
Vous dites avoir du courant a l'arrivée du thermostat, avez vous contrôlez la sortie ?
-
-
Contributeur@stf_jpd87Salut stf_jpd87
Ah les malins !!!, bien caché le bitonio, je n'avais jamais rencontré cela, le réglage oui, réarmement jamais. Il est vrai que j'ai décroché depuis quelques années maintenant.
Reste a notre internaute a enlever ce thermostat pour un réarmement, mais il est fort possible que cela se reproduise.
Mise en sécurité car réglé trop fort, ou il est fatigué, ou le ch-eau est beaucoup entartré...et...et...
-
-
ModérateurAttention n’intervenez que le compteur débranché
Pour moi de ce que je vois vous n'avez que 3 fils qui arrivent au cumulus
un bleu, un marron ou noir, et un bicolore, donc 220V mono.
Vous n'avez pas à tester les résistances pour le problème que vous avez. juste à réarmer le thermostat et peut être réduire le bouton blanc 1/8 de tour. vers le moins pour avoir moins de chaleur. -
-