Bonjour,
J'ai mis trop d'eau dans le circuit et j'ai maintenant 2.7 bar avec l'affichage qui clignote.
Les radiateurs étant éteints comment faire baisser la pression à 1.5 bar ?
Il s'agit d'un chaudière gaz Saunier Duval isotwin
Merci d'avance
Afficher la suite 

Votre réponse

3 réponses

Messages postés
2204
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 décembre 2018
0
Merci
Bonjour, purgez un radiateur jusqu'a 1.5 bar de pression.
LeoJos17
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 2 octobre 2018
Dernière intervention
4 octobre 2018
-
Merci mais mes radiateurs sont froids (chauffage éteint)
Il s'agit de radiateurs fonte anciens et je ne sais comment les purger ?
Puis-je régler le problème sans purger un radiateur ?
Cdt
Commenter la réponse de docchaudiere
Messages postés
33
Date d'inscription
mardi 15 juillet 2014
Dernière intervention
5 octobre 2018
0
Merci
Bonjour,

Il sera apparemment effectivement assez difficile de purger via vos radiateurs (vis purgeur à priori prise dans la peinture ?).

Vous pouvez sinon juste ouvrir le capot avant de la chaudière et tourner légèrement la soupape de sécurité ("bouton" rouge ou noir : vous pouvez la trouver avec la notice) pour laisser s'échapper de l'eau et faire retomber la pression. Ce n'est pas très difficile et un voisin/ami pourra certainement vous venir en aide si vous n'y parvenez pas.

Bien cordialement,
Jean
Commenter la réponse de JD_Lyon
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 2 octobre 2018
Dernière intervention
4 octobre 2018
0
Merci
Merci Jean
Problème résolu.
Très cordialement,
Claude
JD_Lyon
Messages postés
33
Date d'inscription
mardi 15 juillet 2014
Dernière intervention
5 octobre 2018
-
A votre service !
Bonne journée.
Jean
Commenter la réponse de LeoJos17