Problème chaudière saunier duval isotwin condens

Signaler
-
 cjohan -
Bonjour,
j'ai une chaudière saunier duval isotwin condens et elle ne se déclenche pas quand le thermostat lui envoie l'info suite a la baisse de température relever par le thermostat. pourtant le témoin radiateur et sur l'écran de la chaudière, par contre pas de problème avec l'eau chaude, étrange....., avez vous une solution et savez quel pièce est défectueuse.
merci d'avance pour vos réponse , je compte sur vous.

6 réponses

Messages postés
240
Date d'inscription
jeudi 3 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
6 juillet 2013
204
bonjour,
avez- vous essayé de shunter le thermostat d'ambiance ?
Le circulateur pour le chauffage tourne ?
la sécurité de surchauffe (petite pièce (Klixon) avec deux fiches électriques) a été vérifiée ? si non, shuntez la pendant une courte période pour voir si ça démarre.
cordialement
http://www.pointpieces.com/pieces-detachees-pour-chaudieres/494-saunier-duval-securite-de-surchauffe-51162.html
slt voir si vannes de barrages ouvertes verifier le fonctionnement de la vanne 3 voies
bonjour vous avez une sonde extérieure? salutation

bonsoir vérifiez les piles du thermostat
Bonjour,

j'avais le probleme d'une télécommande qui ne déclenchait pas la chaudière. c'est un bug incroyable dixit saunier duval, la télécommande n'aime pas l'année 2012 , il faut indiquer 2013 dans la date de la télécommande
Merci a rigoledu33

J'essaye de redémarrer ma isomax F35 telecommande exacontrol est rien a faire le chauffage ne marche pas

J'essaye le mode de test et pas de problème le brûleur s'allume et les radiateurs chauffe

Donc je me dis la telecommande ne doit plus dire a la chaudière qu'il faut se déclencher

J'essaye une reconaissance mais cela marche pas

Et je tombe sur ce post je change la date a 2013 bingo le chaffage demarre incroyable

Encore merci