Gaine électrique encastrée dans cloison douche ?
Résolu
lou1435
Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 17 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
17 octobre 2018
-
17 oct. 2018 à 01:32
lou1435 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 17 octobre 2018 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2018 - 17 oct. 2018 à 10:34
lou1435 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 17 octobre 2018 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2018 - 17 oct. 2018 à 10:34
Bonjour,
Ma salle de bain a été rénovée récemment par des professionnels. Le lavabo ayant été déplacé, une gaine électrique a été encastrée le long des murs de la salle de bain pour alimenter une applique murale (depuis l'interrupteur placé à l'entrée de la pièce).
Cette gaine électrique passe donc dans les murs contre lesquels est posée la baignoire, donc dans le volume 1.
Or, je viens de voir que selon la norme NF C15-100, les canalisations ne sont autorisées dans le volume 1 que si elles servent à l'alimentation des appareils compris dans ce volume (ce qui n'est pas mon cas puisque la gaine alimente l'applique posée dans le volume 2).
Ma question : L'encastrement de la gaine électrique permet-il de s'affranchir de la réglementation du volume 1 ? (le volume 1 s'arrête-t-il au mur ou va-t-il plus loin dans le mur ?) Je précise que la cloison en question est de la brique plâtrière. L'installation électrique réalisée dans ma salle de bain est-elle aux normes et si non quels sont les risques ?
Merci pour vos réponses
Ma salle de bain a été rénovée récemment par des professionnels. Le lavabo ayant été déplacé, une gaine électrique a été encastrée le long des murs de la salle de bain pour alimenter une applique murale (depuis l'interrupteur placé à l'entrée de la pièce).
Cette gaine électrique passe donc dans les murs contre lesquels est posée la baignoire, donc dans le volume 1.
Or, je viens de voir que selon la norme NF C15-100, les canalisations ne sont autorisées dans le volume 1 que si elles servent à l'alimentation des appareils compris dans ce volume (ce qui n'est pas mon cas puisque la gaine alimente l'applique posée dans le volume 2).
Ma question : L'encastrement de la gaine électrique permet-il de s'affranchir de la réglementation du volume 1 ? (le volume 1 s'arrête-t-il au mur ou va-t-il plus loin dans le mur ?) Je précise que la cloison en question est de la brique plâtrière. L'installation électrique réalisée dans ma salle de bain est-elle aux normes et si non quels sont les risques ?
Merci pour vos réponses
A voir également:
- Passage câble électrique dans cloison placo norme
- Cable bleu electrique - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Tester cable electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
3 réponses
Carminas
Messages postés
4312
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 février 2025
1 927
17 oct. 2018 à 08:17
17 oct. 2018 à 08:17
Bonjour
La philosophie des volumes, c'est d'éviter qu'un utilisateur qui prend sa douche ait accès à des matériels sous tension. Si la gaine est dans le mur aucun risque de cette nature.
Un mur ou une cloison délimitent le périmètre de la sdb à condition qu'ils fassent toute la hauteur du local (voir paragraphe 701.2 de la NF C15-100)
Donc à partir du moment où la gaine est à l'intérieur du mur elle est hors sdb, donc par nature hors volume.
Votre installation est donc aux normes, du moins concernant ce point.
La philosophie des volumes, c'est d'éviter qu'un utilisateur qui prend sa douche ait accès à des matériels sous tension. Si la gaine est dans le mur aucun risque de cette nature.
Un mur ou une cloison délimitent le périmètre de la sdb à condition qu'ils fassent toute la hauteur du local (voir paragraphe 701.2 de la NF C15-100)
Donc à partir du moment où la gaine est à l'intérieur du mur elle est hors sdb, donc par nature hors volume.
Votre installation est donc aux normes, du moins concernant ce point.
lou1435
Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 17 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
17 octobre 2018
1
17 oct. 2018 à 10:34
17 oct. 2018 à 10:34
Merci pour vos réponses rapides. Ayant rencontré d'autres difficultés avec l'équipe de chantier, j'en venais à douter de tout. Je suis rassuré.
stf_jpd87
Messages postés
98344
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 mars 2025
28 212
17 oct. 2018 à 07:40
17 oct. 2018 à 07:40
Bonjour
Sauf erreur de ma part.
Les normes s'imposent sur tout ce qui est prise, éclairage, boite de dérivation, en fonction de 4 zones
Aucune explication sur les câblages internes, au mur, sol, et plafond.
Cordialement.
Sauf erreur de ma part.
Les normes s'imposent sur tout ce qui est prise, éclairage, boite de dérivation, en fonction de 4 zones
Aucune explication sur les câblages internes, au mur, sol, et plafond.
Cordialement.