Transformateur triphasé

Ramzi -  
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Pendant les essais à vide d’un transformateur triphasé j’ai eu un fort appel de courant
À quoi cela peut-être dû??

1 réponse

  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
     
    Bonjour,
    Normal , le "fer" n'est pas magnétisé au moment de la mise sous tension , une demi période d'une phase peut se trouver à son maximum (320 V) sur une impédance très basse.

    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121041820-machines-outil-industrielles-via-compteur-linky

    Je remédie à ce problème en insérant des résistances qui sont shuntées dans l'instant qui suit le démarrage.
    Cdlt,