Triphasé / Monophasé
GinaoMia
-
24 sept. 2020 à 14:20
Carminas
Carminas
- Messages postés
- 3428
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
A voir également:
- Kit de transformation triphasé monophasé
- Transformer triphasé en monophasé - Meilleures réponses
- Triphase en mono - Meilleures réponses
- Comment passer un chauffe-eau en tri vers du monophasé ? - Forum - Electricité
- Branchement chauffe-eau triphasé en monophasé SVP ? ✓ - Forum - Electricité
- Comment passer du triphasé en monophasé ? - Forum - Electricité
- Convertion d'une chauffe-eau du triphasé en monophasé - Forum - Outillage
- Transformateur triphasé monophasé ✓ - Forum - Electricité
4 réponses
Carminas
25 sept. 2020 à 00:13
- Messages postés
- 3428
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
25 sept. 2020 à 00:13
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il ne faudra pas remplacer tous les câbles, mais il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il ne faudra pas remplacer tous les câbles, mais il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
gt.55
24 sept. 2020 à 16:13
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
24 sept. 2020 à 16:13
Bonjour,
Il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas que le compteur en triphasé !
Vous allez donc sans doute devoir refaire une partie de votre installation électrique.
Faites venir 2 ou 3 électriciens, et demandez des devis.
Cdt
Il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas que le compteur en triphasé !
Vous allez donc sans doute devoir refaire une partie de votre installation électrique.
Faites venir 2 ou 3 électriciens, et demandez des devis.
Cdt
Icare95
Modifié le 24 sept. 2020 à 17:26
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
Modifié le 24 sept. 2020 à 17:26
Bjr, sauf si vous avez des machines outils en triphasé ce n est rien a faire juste une modification au niveau de votre contrat (compteur et disjoncteur a changer a charge edf) puis faire faire la commutation par un électricien si ce n est pas dans vos cordes
la commutation se fait au niveau du tableau pas de gros travaux juste 1h ou 2 de Mo pour vérifier que tout se passe bien !!
sauf également si le tableau date de la dernière guerre??
la commutation se fait au niveau du tableau pas de gros travaux juste 1h ou 2 de Mo pour vérifier que tout se passe bien !!
sauf également si le tableau date de la dernière guerre??
gt.55
24 sept. 2020 à 22:13
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
24 sept. 2020 à 22:13
Même si le tableau électrique ne date pas de la dernière guerre, toute la distribution doit être faite en tri !
Il faut alors remplacer tous les différentiels, recalibrer les disjoncteurs secondaires, redistribuer les phases et les neutres......
Il faut alors remplacer tous les différentiels, recalibrer les disjoncteurs secondaires, redistribuer les phases et les neutres......