Chauffe eau coule en permanance

Signaler
-
Messages postés
16186
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
-
Bonjour,
Mon chauffe eau coule en permanence 1 filet d'eau, et non du compte goutte
j'ai appelé le Pro qui me l'as installé en 2015 et il me dit que c'est normal c'est le chauffe-eau qui chauffe...sauf que jusqu'à il y a 3 mois rien de tel,
j'ai toujours fait la purge comme demandé tous les 4 à 6 mois et jamais de coule d'eau
merci de me dire si cela a aussi une incidence sur ma consommation d'eau vu que çà coule tout le temps
merci pour votre aide et retour
Bonne journée

1 réponse

Messages postés
16186
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 990
Bonjour
En permanence ce n'est pas normal. Et oui, l'eau vous la payez.
Il faut changer le groupe de sécurité et faire contrôler la pression d'eau sur un robinet. Peut-être que votre installation est munie d'un réducteur de pression et qui serait fatigué lui aussi.
Et ne pas faire de purge comme on vous le dit, ça ne sert qu'a provoquer une fuite prématurément de ce GS.