Installation triphasé. Deux phases sur 3 hs

Jimbo - 24 juin 2019 à 20:30
Carminas
Messages postés
3428
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2022
- 25 juin 2019 à 08:45
Bonjour,
J'ai deux phases sur 3 qui ne renvoyent plus rien. Je ne sais pas de ou ça provient. Uniquement mes prises sont consernees. Dois je conclure que l'origine du pb est une prise ? Et puis je écartée tout les appareils branché aux prises de la phase qui renvoie... Merci de vos réponses

2 réponses

stf_jpd87
Messages postés
86248
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 225
25 juin 2019 à 06:07
Bonjour

Commencer par vous assurez que tous les disjoncteurs du tableau sont armés . Contrôler au tableau si le tri est présent . Si ce n'est pas le cas il faut remonter au disjoncteur de tête donc sous la responsabilité d'Enedis , les contacter.
Cordialement.
1
Carminas
Messages postés
3428
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2022
1 641
Modifié le 25 juin 2019 à 08:46
Bonjour

+1

Si le problème est assez général et ne concerne pas qu'un circuit, commencez par le tableau de répartition électrique et vérifiez la présence des 3 phases à tous les niveaux.
Il est possible qu'il y ait un composant mal serré, avec en aval plusieurs phases de circuits non alimentées.
0