Installation triphasé. Deux phases sur 3 hs

Signaler
-
Messages postés
2842
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2021
-
Bonjour,
J'ai deux phases sur 3 qui ne renvoyent plus rien. Je ne sais pas de ou ça provient. Uniquement mes prises sont consernees. Dois je conclure que l'origine du pb est une prise ? Et puis je écartée tout les appareils branché aux prises de la phase qui renvoie... Merci de vos réponses

2 réponses

Messages postés
75167
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 avril 2021
19 518
Bonjour

Commencer par vous assurez que tous les disjoncteurs du tableau sont armés . Contrôler au tableau si le tri est présent . Si ce n'est pas le cas il faut remonter au disjoncteur de tête donc sous la responsabilité d'Enedis , les contacter.
Cordialement.
Messages postés
2842
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2021
1 271
Bonjour

+1

Si le problème est assez général et ne concerne pas qu'un circuit, commencez par le tableau de répartition électrique et vérifiez la présence des 3 phases à tous les niveaux.
Il est possible qu'il y ait un composant mal serré, avec en aval plusieurs phases de circuits non alimentées.