Alimentation rideau piscine

Bonjour, j'ai un rideau eletrique alimentè en 24 volts par un transfo, lorsque je test à l'arrivé au moteur du rideau j'ai 118v, si je débranche le câble électrique (6carré) j'ai bien mon 24volts, j'ai changer le câble entre mon transfo et mon moteur rideau, toujours la même mesure de 118v, j'ai essaye de mettre un ampoule de 24v elle s'allume bien, mais mon moteur rideau ne tourne pas, merci pour votre aide

3 réponses

  1. Bjr, on suppose que tout ceci est en alternatif ?? etes vous sur que ce n est pas un autotransfo ??
    car en principe vous ne pouvez pas avoir une tension supérieure au secondaire 24v
    avez vous essayé le moteur en direct ??
    c est quoi comme type de moteur pour marcher en 24v alt ??

    0
    1. Modérateur
      Bonjour
      normalement 24 v continu ,ce sont des moteurs "masses aimantées"
      ce qui simplifie le changement de sens de rotation
      0
  2. C'est un moteur beker.
    Je l'au essayer en direct sortie du transfo,il fonctionne.pour info avant il me faisait disjoncter mon differenciel et j'ai trouvé un relais 24v en court circuit ,que j'ai remplacé
    0
    1. Modérateur
      il devrait y avoir deux relais (pour deux sens de rotation) le moteur ne fonctionne pas dans les deux sens ?
      0
  3. Oui il y a bien 2 relais que j'zi bien sur remplacé.
    0
    1. Modérateur
      il ne fonctionne pas dans les deux sens ?
      0
    2. oui il fonctionne dans les deux sens .
      0