Différentiel 30mA saute quand j'ouvre un disjoncteur 16a
Fanch
-
1 nov. 2019 à 16:52
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 3 nov. 2019 à 09:08
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 3 nov. 2019 à 09:08
A voir également:
- Disjoncteur différentiel hs symptômes
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Coupure d'électricité, disjoncteur ne se réarme pas - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
3 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98480
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 mars 2025
28 233
1 nov. 2019 à 17:45
1 nov. 2019 à 17:45
Bonsoir
Si le différentiel saut le disjoncteur déclenché, soit un faux contact en aval du disjoncteur, soit effectivement disjoncteur HS
Cordialement
Si le différentiel saut le disjoncteur déclenché, soit un faux contact en aval du disjoncteur, soit effectivement disjoncteur HS
Cordialement
stf_frmu
Messages postés
48101
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mars 2025
12 115
1 nov. 2019 à 17:48
1 nov. 2019 à 17:48
Bsr sur votre tableau,
Soit vous avez plusieurs differentiels soit tout vos disjoncteurs ne sont pas protégés par le differentiel.
Et donc vous avez un fils mal branché, un neutre par exemple, pas pris sous le meme disjoncteur ou meme differentiel....
Soit vous avez plusieurs differentiels soit tout vos disjoncteurs ne sont pas protégés par le differentiel.
Et donc vous avez un fils mal branché, un neutre par exemple, pas pris sous le meme disjoncteur ou meme differentiel....
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
3 nov. 2019 à 09:08
3 nov. 2019 à 09:08
Bonjour
Débranchez les fils sous le disjoncteur qui pose problème.
Si le problème persiste, c'est que le problème ne vient pas de l'installation mais du disjoncteur lui même qu'il faudra changer.
Débranchez les fils sous le disjoncteur qui pose problème.
Si le problème persiste, c'est que le problème ne vient pas de l'installation mais du disjoncteur lui même qu'il faudra changer.