Bonjour,
J'ai un chauffage par le sol qui assurait, ces dernières années, une température extrêmement stable et conforme à la température demandée. Je demandais 19 degrés et j'avais toujours entre 18.5 et 19.5. Cette année, avec un réglage à 19, j'obtiens entre 21 et 22 degrés ... même en baissant la 18.5, on reste à des températures bien trop élevées. Qu'a-t-il pu se passer ? Merci pour vos réponses.
Ici chauffage au sol des années 70, il fait 25° en hiver, fenêtre ouverte. On a modifier le thermostat qui est dans les parties communes afin d'avoir 21° mais le voisin a alerté le gardien d'une température trop froide. Un technicien est passé et il refait entre 24 et 25°.
????
@extra les réponses ont été données sur ce post de 2019
mettre un thermostat qui régule le chauffage de plusieurs appartements individuels dans les parties communes est une hérésie s il n y a pas la possibilité de limiter la température dans chaque lieu d habitation !!
en résumé celui qui est rdc surchauffe et celui qui est au 4é se les gèle (ou l inverse en fonction du circuit)
Les dalles chauffantes électriques que je connais ont comme principe d'accumuler , en période creuse , une quantité d'énergie correspondant aux pertes pendant la journée . Ces pertes sont estimées a à partir de la différence entre la température extérieure et la température intérieure . La quantité de chaleur accumulée est fonction de la température de la dalle . Il n'y a pas de thermostat d'ambiance mais simplement une sécurité pour limiter la température de dalle à environ 28 °C
atlassaturn , nous sommes d accord sur le principe de la température de la dalle mais on ne va pas chauffer une pièce a 28° le matin pour finir a poupouille le soir ?? donc soit c est le limiteur qui est Hs soit c est le thermostat ambiant (chauffage ext) qui est out (ou occulté comme dit plus haut)?? soit elle chauffe HC/HP ??
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses. J'ai une commande à distance avec sonde d'ambiance OE tronic 3, installée dans la pièce principale. En temps normal, quand je règle à 19 degrés, j'ai en permanence 19 au niveau de cette sonde. Là, j'ai 21 alors que j'ai réglé à 18.5 ! Donc, ce serait cette sonde qui serait défaillante ? Merci.
difficile a dire a distance une sonde de température n indique la température, que LA, ou elle se trouve, ca ne veut absolument pas dire que c est la température réelle de la pièce !!
bonjour
je réponds que pour plancher eau
voir la sonde extérieur et ses connections
la montée en T° indique une oxydation des 2 fils de connections (l'info est faussée)
reste à avoir la fiche des valeurs en ohms de votre sonde (test à faire faire les 2 fils débranchés)
attention en débranchant un des 2 fils, la chaudière se croit au pole Nord = montée en T° départ
sinon pas d'info sur la T° extérieur sur votre régulation ?
mettre un thermostat qui régule le chauffage de plusieurs appartements individuels dans les parties communes est une hérésie s il n y a pas la possibilité de limiter la température dans chaque lieu d habitation !!
en résumé celui qui est rdc surchauffe et celui qui est au 4é se les gèle (ou l inverse en fonction du circuit)