Remplacement porte-fusibles par disjoncteurs.
jk87
-
7 janv. 2020 à 13:02
Carminas Messages postés 4159 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 octobre 2024 - 9 janv. 2020 à 21:11
Carminas Messages postés 4159 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 octobre 2024 - 9 janv. 2020 à 21:11
A voir également:
- Tableau correspondance fusible disjoncteur
- Branchement porte fusible - Meilleures réponses
- Remplacer porte fusible unipolaire par disjoncteur bipolaire - Meilleures réponses
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
Bonjour Carminas
J’ai bien compris le schéma et je me rends compte que je me suis mal expliqué ! Ce montage arrive au tableau sur 3 phases différentes et le neutre est commun aux 3 phases d’où l’intérêt d’un disjoncteur triphasé. D’accord, c’est très clair !
Moi, le montage que je veux faire est différent et plus simple vu que mes 6 prises (pour reprendre l’exemple du schéma) arrivent au tableau (via les porte fusibles et avec une alimentation par porte fusible) sur la MÊME PHASE avec un neutre commun mais pour cette MÊME PHASE. Et ainsi de suite, même principe pour les 2 autres phases.
Pour ne pas me prendre la tête, le montage idéal est la solution 2. Des disjoncteurs unipolaires, 1 par porte-fusible déjà en place et le neutre reste à sa place sur les borniers mais bien sur, il n’est pas coupé !
De plus, je ne risque guère mélanger mes phases et mes neutres mais je me suis mal expliqué.
Mon tableau électrique, c’est 3 coffrets de 12 modules chacun, accolés les uns sous les autres avec 1 phase vers 1er, 2è phase vers 2è coffret et 3è phase vers 3è coffret. D’ailleurs, c’est déjà plein, j’ai mis depuis un 4è coffret pour du petit appareillage qui tire sur la phase la moins chargée.
Donc, mes circuits prises, éclairages et appareils par secteur et sur même phase sont plus faciles à situer. De même qu’il à été tiré à l’installation du tableau un Neutre de 4 mm2 du 1er coffret (ou arrive le 6 mm2 venant du DDR) vers les 2 autres.
Dès que j'ai un moment, je ferai un schéma pour montrer ce que je voulais faire exactement.
Ce sera beaucoup plus clair !
Merci pour les schémas.
J’ai bien compris le schéma et je me rends compte que je me suis mal expliqué ! Ce montage arrive au tableau sur 3 phases différentes et le neutre est commun aux 3 phases d’où l’intérêt d’un disjoncteur triphasé. D’accord, c’est très clair !
Moi, le montage que je veux faire est différent et plus simple vu que mes 6 prises (pour reprendre l’exemple du schéma) arrivent au tableau (via les porte fusibles et avec une alimentation par porte fusible) sur la MÊME PHASE avec un neutre commun mais pour cette MÊME PHASE. Et ainsi de suite, même principe pour les 2 autres phases.
Pour ne pas me prendre la tête, le montage idéal est la solution 2. Des disjoncteurs unipolaires, 1 par porte-fusible déjà en place et le neutre reste à sa place sur les borniers mais bien sur, il n’est pas coupé !
De plus, je ne risque guère mélanger mes phases et mes neutres mais je me suis mal expliqué.
Mon tableau électrique, c’est 3 coffrets de 12 modules chacun, accolés les uns sous les autres avec 1 phase vers 1er, 2è phase vers 2è coffret et 3è phase vers 3è coffret. D’ailleurs, c’est déjà plein, j’ai mis depuis un 4è coffret pour du petit appareillage qui tire sur la phase la moins chargée.
Donc, mes circuits prises, éclairages et appareils par secteur et sur même phase sont plus faciles à situer. De même qu’il à été tiré à l’installation du tableau un Neutre de 4 mm2 du 1er coffret (ou arrive le 6 mm2 venant du DDR) vers les 2 autres.
Dès que j'ai un moment, je ferai un schéma pour montrer ce que je voulais faire exactement.
Ce sera beaucoup plus clair !
Merci pour les schémas.
8 janv. 2020 à 09:01
Si c'est le cas, le risque de surcharge dans le neutre est grand.
Il faut dans ce cas, mettre un disjoncteur en amont du neutre de calibre approprié à la section de celui-ci.
Vous inspirer de la partie droite de ceci, c'est pour du mono, mais cela s'applique dans votre cas à une phase
8 janv. 2020 à 09:53
Sur le schéma de gauche, il y a 2 lampes L1 et L2 correctement branchées: l'une entre U et neutre, l'autre entre V et neutre. Chacune des lampes reçoit 240V et tout va bien.
Sur le schéma de droite, le neutre a été accidentellement coupé. On constate alors que les deux lampes sont montées en série entre U et V où il y a 400V.
Dans un tel montage en série, l'intensité ne se partage pas, c'est la même dans chaque lampe. Ce qui se partage c'est la tension et cela au prorata des puissances de chacune. C'est pourquoi, si elles sont identiques elles recevront 200V chacune, mais si l'une fait 100W et l'autre 1000W, celle de 100W recevra 364V (et grillera) et celle de 1000W seulement 36V (et s'éteindra dès que l'autre aura grillé).