Défaut d'isolement?

theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020 - 12 janv. 2020 à 21:33
blux Messages postés 26380 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 - 13 janv. 2020 à 09:45
Bonsoir les internautes,

Voilà, la cuisinière electrique, la machine à laver et le grille pain et d'autres petits appareils sont branchés, l'installation electrique semble aux normes, avec des sections de fil et prise individuelle pour gazinière etc qui semblent aux normes également.

Lorsque j'allume les plaques particulièrement mais pas que, le différentiel principal (de 15/30/45A 500mA) saute. Mais pas les petits différentiels sur chaque rangée. J'ai donc descendu chaque disjoncteur pour trouver le défaut, sauf que c'est assez aléatoire, lorsque les disjoncteurs sont baissés, le différentiel principal saute quand même.

Est-ce un défaut d'isolement entre le différentiel principal et les petits différentiels ? Voyez-vous un problème évident au niveau du tableau par hasard?

Je suis assez confus, j'ai fait plein de tests divers et j'ai l'impression que plusieurs circuits sont touchés, mais ce ne sont pas les mêmes à chaque fois, bref un peu perdu donc n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de vous donner des infos évidentes.

Merci beaucoup, bonne soirée.

9 réponses

stf_frmu Messages postés 44589 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 12 028
12 janv. 2020 à 21:37
Bsr
Vos trois differentiels en tete de chaque rangee ne lache pas et votre disjoncteur d'abonné lui lache.
Donc ce n'est pas un probleme de fuite a la terre.
Avez vous un autre tableau electrique sur cette installation ?
0
theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
12 janv. 2020 à 21:44
Merci pour votre réponse, d'accord j'ai tout faux, non il n'y a que ce tableau, il y a le boitier DTI test en dessous mais j 'imagine que ça n'a rien à voir.

Du coup vous iriez vers quelle eventualité?
0
theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
12 janv. 2020 à 21:48
Petite info peut être importante, c'est un appartement parisien donc c'est possible que le logement ait été recoupé, il y a un gros boitier EDF surle palier avec trois grosses gaines qui alimentent les différents petitsa apparts.
0
stf_frmu Messages postés 44589 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 12 028
12 janv. 2020 à 21:50
Le boitier dti nest pas concerné.
Quel intensité est réglé sur votre disjoncteur d'abonné

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
12 janv. 2020 à 21:54
C'est écrit 45A. Ils viennent d'installer le Linky, mais ça sautait déjà avant (moins mais tout de même).
0
theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
12 janv. 2020 à 21:55
Et l'abonnement de 6kVA si cela aide.
0
stf_frmu Messages postés 44589 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 12 028
12 janv. 2020 à 22:42
Il faudrait que vous fassiez des mesures amperemetriques sur les fils en sortie de disjoncteur d'abonné.
Vous depassez peut etre la limite.
Qu'avez vous comme appareil electrique chez vous ?
0
theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
13 janv. 2020 à 09:32
Merci pour votre réponse, il faut effectuer ces mesures avec une pince Ampere ou on peut le faire avec un multimètre?

Il y a pas mal d’éléments : lave vaisselle, lave linge, cuisinière avec four, 4 radiateurs électriques anciens, un vieux ballon de 100L, beaucoup d’éclairage (8led juste pour cuisine), un sèche serviette, une télé.

Merci
0
blux Messages postés 26380 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 293 > theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
13 janv. 2020 à 09:45
Salut,

un multimètre ne permet pas de mesurer correctement une intensité, il faut une pince ampèremétrique mais son utilisation est particulière puisqu'elle doit entourer un fil unique (hors de question de la mettre autour d'une rallonge ou d'un câble d'alimentation, elle indiquerait une valeur à 0 A).
La mesure doit se faire sur les fils arrivant au tableau...
0
stf_jpd87 Messages postés 96569 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 27 869
13 janv. 2020 à 08:10
Bonjour

Il serait bien de savoir la puissance autorisée sur le Linky 6kwh ???
la puissance sur le disjoncteur 10.350kwh (45A) Mais il faut voir ce qui est affiché dans la petite fenêtre. si 45A il n'est pas normal que le disjoncteur saute . Logiquement c'est le Linky qui doit sauter en premier. Il y a une incohérence.
Cordialement.
0
theo302 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 12 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2020
13 janv. 2020 à 09:35
Bonjour merci votre réponse, je regarde la puissance autorisée sur le linky cet après midi. Et l’incohérence dont vous parlez, si ce n’est pas le linky qui saute, ça voudrait dire qu’il a mal été installé? Mais pourquoi cela sautait déjà avant le nouveau linky? En sachant que ça faisait quelques années que c’était comme ça, et du jour au lendemain ça a commencé doucement à sauté. Pour que ce soit quasi tous les jours maintenant.

Merci pour votre temps et votre aide!
0
stf_frmu Messages postés 44589 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 12 028
13 janv. 2020 à 09:34
Bjr

Oui avec une pince amperemetrique.

Il faudrait aussi que vous constatiez ce qui est en route quand ca disjoncte.

Avez vous un tarif jour nuit ?
0