Contacteur ballon

Fermé
Stomy44 -  
stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
J’ai récemment refait un ancien tableau électrique que j’ai refait en Legrand et j’avais un contacteur ballon . Sur le contacteur était brancher sur le A2 le contact EDF et sur le A1 un montage de phase qui allé sous un disjoncteur puis je laisser le même branchement en refaisant mon installation ?
Merci bien

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 91288 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 641
 
Bonjour

voir ce plan les deux fils qui se branchent sur AI et A2 sont le neutre et la phase donc pas de sens.

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)

0