Test resitance seche linge
romain972
-
27 août 2020 à 16:20
Daniel 26 Messages postés 17009 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 27 août 2020 à 16:32
Daniel 26 Messages postés 17009 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 27 août 2020 à 16:32
A voir également:
- Test resitance seche linge
- Code erreur sèche-linge sharp - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Comment utiliser un seche linge - Guide
- Code erreur e07 sèche-linge sharp - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
1 réponse
Daniel 26
Messages postés
17009
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
4 442
27 août 2020 à 16:32
27 août 2020 à 16:32
Bonjour,
On essaye d'être précis avec les termes utilisés , il fait sauter les plombs = court-circuit .
Idem s'il fait disjoncter .
S'il s'agit d'une protection via un différentiel ,= défaut d'isolement (mise à la terre) .
Votre test n'est seulement valable pour la continuité mais pas pour l'isolement (partie électrique/carcasse).
On essaye d'être précis avec les termes utilisés , il fait sauter les plombs = court-circuit .
Idem s'il fait disjoncter .
S'il s'agit d'une protection via un différentiel ,= défaut d'isolement (mise à la terre) .
Votre test n'est seulement valable pour la continuité mais pas pour l'isolement (partie électrique/carcasse).