Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 10 ans d'age équipée d'une VMC ATLANTIC HYGROLIX simple flux avec 3 bouches d'aspiration , deux simples
( cuisine et salle de bains) et celle des WC avec un détecteur de présence.
Au tout début rien de fonctionnait , le moteur ne tournait pas et en regardant de plus prêt je pense qu'elle n'avait jamais été aspirée depuis 10 ans.
Après avoir tout néttoyé , le moteur ne tournait toujours pas alors j'ai contrôlé le condensateur , celui-ci était HS.
J'ai donc branché la VMC en direct (sans le condensateur) et le moteur s'est mis a tourner mais sans aspiration sur les trois bouches .
L'intérrupteur dans la cuisine qui permet d'avoir 2 vitesses d'aspiration ne fonctionne pas non plus , la VMC ne fonctionne que sur une seule vitesse.
Qu'en pensez-vous ?
Le fait de changer le condensateur va t-il résoudre mon problème d'aspiration et me permettre de retrouver 2 vitesses ?
Est-ce que le moteur à chauffé avant que le condensateur ne rende l'âme ?
Merci pour votre aide.

28 réponses

Messages postés
12186
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
1 400
Bonjour
un condensateur c'est 5€ environ , il y a de grandes chances de griller le moteur de le faire fonctionner sans , et il est possible que votre moteur ; sans condensateur , tourne à l'envers
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179
Ah bon .... Je suis surpris !
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179
Bsr
Si votre moteur tourne et qu'elle n'aspire pas, les raisons peuvent etre les suivantes
Hélice désolidarisee de l'axe du moteur.
Gaine ou bouche bouchée


Messages postés
69467
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
15 028
Bonjour

Pourquoi faire tourner un moteur sans condensateur alors qu'il est prévu pour tourner avec ???? Ce qui se passe est normal.
Cordialement.
Messages postés
24
Date d'inscription
lundi 7 septembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2020
1
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai avant tout fait tourner mon installation sans condensateur pour savoir si le moteur était lui aussi grillé , ce qui n'est pas le cas.
C'est ensuite que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'aspiration et ce qu'écrit "labricole47" me réconforte un peu sur le fait que sans condensateur mon moteur tourne à l'envers.
Messages postés
13004
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
2 348
Bonjour,
Dans l’hypothèse où le moteur tourne à l’envers, le flux d'air irai toujours dans le même sens .
Certes, avec un moins bon rendement .
Messages postés
12186
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
1 400
humm c'est pas une hélice mais une turbine genre roue hamster si tu tournes à l'envers le brassage est quasi nul en raison de l'orientation des pales
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179 >
Messages postés
12186
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020

Ah oui c'est vrai c'est une cage à hamster
Messages postés
24
Date d'inscription
lundi 7 septembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2020
1
Est-ce que l'on est sûr qu'en supprimant le condensateur cela implique une rotation à l'envers du moteur ?
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179
En plus de 30 ans d'électricité, je n'ai jamais vu un moteur tourner à l'envers car plus de condo...
Si cest le cas il faut me le dire !
Messages postés
24
Date d'inscription
lundi 7 septembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2020
1
Pour voir si c'est réellement le cas, je peux peut-être faire le test de débrancher une des gaines en sortie de VMC et regarder si ça aspire ou refoule de l'air ?
Messages postés
13004
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
2 348
Vérifiez la rotation .
Un bâtonnet parfumé (qui fume) va vous le démontrer .
Si la turbine tourne dans le mauvais sens , le débit sera très mauvais .
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179
Sans chercher à démonter une gaine il vous suffit de prendre une feuille de papier toilette et de la mettre le long d'une bouche. vous voyez si elle est aspirée ou si elle est repoussée
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179
Donc Daniel tu confirme qu'un moteur qui n'a plus de condo tourne dans le sens inverse de ce quil est prevu.
Et autre question si dans le sens normal un moteur n'arrive pas à demarer sans condo, comment fait il pour demarer dans le sens inverse ?
Messages postés
12186
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
1 400
je dirais que certains moteurs , sans condo , "cherchent le sens de rotation ",et peuvent démarrer dans un sens ou un autre: ce n'est pas une généralité , loin de là ; mais j'en ai vu
Messages postés
13004
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
2 348
Non, un moteur qui n'à plus de condo (il faut le retirer) peut tourner dans le sens le plus favorable, les enroulements n'étant exacts dans l'absolu.
Or, dans le cas présent s'il se trouve un condensateur (car ce n'est pas une obligation pour des faibles puissances) , celui-ci peut être en court-circuit ou bien manquer de capacité .
Pour revenir sur le sujet ,s'il s'agit d'une turbine centrifuge ressemblant à celle-ci :


Quelque-soit le sens de rotation elle ne refoule pas d'air côté aspiration .
Le problème est ailleurs .
Messages postés
12186
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
1 400
effectivement elle ne refoule pas ; mais dans le cas présent :
elle n'aspire pas
WMC qui tourne mais n'aspire pas
et si elle tourne à l'envers , elle n'aspire pas ( ou à peine)
Messages postés
24
Date d'inscription
lundi 7 septembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2020
1
Pour résumé la situation :
Le moteur ne tournait plus , j'ai shunté le condensateur et il fonctionne.
je ne sais pas s'il tourne à sa vitesse normale , mais au contrôle avec une feuille "PQ" appliquée
à tour de rôle sur mes trois bouches d'aération il n'y a rien qui se passe , ni aspiration ,ni refoulement .
Messages postés
13004
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
2 348
Voyez-vous la turbine tourner ?
Car votre question première l'indiquait ???
Ne shuntez pas le condensateur , remplacez-le .
Vous pouvez lubrifier les paliers si cela vous est possible .
Messages postés
24
Date d'inscription
lundi 7 septembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2020
1
Oui la turbine tourne , j'ai bien prévu de changer le condensateur mais je me demandais si ça valait le coup car la motorisation a pu être endommagée dans la dégradation du condensateur.

Si toutefois je devais changer la pièce , sur quel site vous me conseillez de la commander?
Messages postés
12186
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
1 400
Messages postés
69467
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
15 028
Bon,jour

Non un condensateur qui tombe en panne ne tue pas un moteur.
Vous passez beaucoup de temps pour savoir s'il faut un condensateur: oui, ce type de moteur ne peut pas tourner normalement sans lui.
Cordialement.
Merci à tous , je vais donc changer le condensateur et je vous tiens informé.
Messages postés
24
Date d'inscription
lundi 7 septembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2020
1
Je viens de changer le condensateur et la VMC aspire très bien , par contre le boitier que j'ai dans ma cuisine qui doit normalement m'offrir une deuxième vitesse d'aspiration est inopérant .
Avez-vous des idées ?
Messages postés
32177
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
7 179
Ce que vous appelé le boitier doit etre un va et vient.
Regardez comment il est câblé, le probleme est peut etre a ce niveau ou au niveau de la vmc