Renavation tableau électrique
Morgan47
-
13 oct. 2020 à 09:54
Carminas Messages postés 4311 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 février 2025 - 13 oct. 2020 à 20:26
Carminas Messages postés 4311 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 février 2025 - 13 oct. 2020 à 20:26
A voir également:
- Renavation tableau électrique
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
48041
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 février 2025
12 111
13 oct. 2020 à 10:53
13 oct. 2020 à 10:53
bjr
pas normale que la lampe reste allumée. donc cherchez ou elle est branchée
pour vos chauffage, tout dépend de la puissance de chacun
pas normale que la lampe reste allumée. donc cherchez ou elle est branchée
pour vos chauffage, tout dépend de la puissance de chacun
Carminas
Messages postés
4311
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 février 2025
1 927
13 oct. 2020 à 20:26
13 oct. 2020 à 20:26
Bonsoir
1/ Et si vous coupez le disjoncteur général EDF ca coupe tout ?
Si oui, c'est que votre circuit éclairage est repris en amont du ddr. C'était autorisé à une certaine époque.
2/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
1/ Et si vous coupez le disjoncteur général EDF ca coupe tout ?
Si oui, c'est que votre circuit éclairage est repris en amont du ddr. C'était autorisé à une certaine époque.
2/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur. A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.