Branchement four sauter

Résolu
did8 - Modifié le 29 oct. 2020 à 08:44
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 29 oct. 2020 à 13:21
Bonjour,
Je souhaite mettre une prise sur le câble du four électrique.
En sachant que sur le tableau il est écrit 20A et que le four fait 2100W est ce que je mets une prise 20A ou 16A ?
Quelles seraient les conséquences si je ne mets pas la bonne prise ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Bonne journée à tous

4 réponses

astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
29 oct. 2020 à 08:48
slt

un four de 2100w ça fait à peine 10A
donc une prise et fiche classique en 16A c'est bon
i=p/u = 2100w / 230v = 9.13A
0
Bjr, 2000w vous mettez une prise 16A +T ... en faite vous mettez la meme que celle qui est au mur surtout !!

0
astuces72 et Icare95
Merci pour vos réponses
ce qui est au mur c'est 20A
je mets donc 20A
j'ai bien compris ?
0
Profil bloqué > astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:00
désolé Monsieur cela s appelle un réducteur 20A /16A mais si la fiche est inexistante sur le four autant mettre la meme que celle du mur ?? il n y a jamais de fiche 20A sur un four !!
https://www.amazon.fr/Inotech-190766-Adaptateur-20A-Blanc/dp/B00BW4V06G/ref=asc_df_B00BW4V06G/?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583657822090982&psc=1
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289 > Profil bloqué
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:00
une fiche 20A ça n'existe pas pour se brancher sur une prise classique 16a
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289 > Profil bloqué
29 oct. 2020 à 13:07
ou tu vois que je parle d'autre chose qu'une fiche "classique" ?
bien sur qu'une 20A ça existe, mais c'est quand la dernière fois que tu en as mis une dans un logement sur un four de 2100w ?
0
Profil bloqué > astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:17
parce que tu crois qu on fait venir l électricien pour refaire l installation pour 2100w a brancher
et puis comme dit plus haut les fours ne sont que très rarement cablés avec une prise sauf une basique de 16A
c est quand que tu as branché un four pour la dernière fois ?, :o))
0
ok super j'ai compris
merci
bonne journée
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
29 oct. 2020 à 13:09
elle ressemble à quoi la prise de ton mur ?
0