Branchement four sauter
Résolu
did8
-
Modifié le 29 oct. 2020 à 08:44
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 29 oct. 2020 à 13:21
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 29 oct. 2020 à 13:21
4 réponses
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
29 oct. 2020 à 08:48
29 oct. 2020 à 08:48
slt
un four de 2100w ça fait à peine 10A
donc une prise et fiche classique en 16A c'est bon
i=p/u = 2100w / 230v = 9.13A
un four de 2100w ça fait à peine 10A
donc une prise et fiche classique en 16A c'est bon
i=p/u = 2100w / 230v = 9.13A
Bjr, 2000w vous mettez une prise 16A +T ... en faite vous mettez la meme que celle qui est au mur surtout !!
astuces72 et Icare95
Merci pour vos réponses
ce qui est au mur c'est 20A
je mets donc 20A
j'ai bien compris ?
Merci pour vos réponses
ce qui est au mur c'est 20A
je mets donc 20A
j'ai bien compris ?
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
Modifié le 29 oct. 2020 à 09:10
Modifié le 29 oct. 2020 à 09:10
Une fiche 20A à brancher dans une prise classique ça n'existe pas, tu ne trouveras que des fiches 16A
Donc une fiche 16A
https://www.google.com/search?q=fiche+16a&tbm=isch&ved=2ahUKEwjT8LflrNnsAhUE04UKHXTlDXUQ2-cCegQIABAA&oq=fiche+16a&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYUJI4WJA8YI1DaABwAHgAgAFCiAGrAZIBATOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=uniaX9OrJ4SmlwT0yreoBw&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749
prise:
https://www.google.com/search?q=prise&tbm=isch&ved=2ahUKEwjcl4HqrNnsAhUR_IUKHeNOBU4Q2-cCegQIABAA&oq=prise&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAELEDOgIIAFC-uAFYwL0BYMfFAWgAcAB4AIABQIgBswKSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=xHiaX9ylDpH4lwTjnZXwBA&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749
Donc une fiche 16A
https://www.google.com/search?q=fiche+16a&tbm=isch&ved=2ahUKEwjT8LflrNnsAhUE04UKHXTlDXUQ2-cCegQIABAA&oq=fiche+16a&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYUJI4WJA8YI1DaABwAHgAgAFCiAGrAZIBATOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=uniaX9OrJ4SmlwT0yreoBw&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749
prise:
https://www.google.com/search?q=prise&tbm=isch&ved=2ahUKEwjcl4HqrNnsAhUR_IUKHeNOBU4Q2-cCegQIABAA&oq=prise&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAELEDOgIIAFC-uAFYwL0BYMfFAWgAcAB4AIABQIgBswKSAQE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=xHiaX9ylDpH4lwTjnZXwBA&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749
Profil bloqué
>
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:00
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:00
désolé Monsieur cela s appelle un réducteur 20A /16A mais si la fiche est inexistante sur le four autant mettre la meme que celle du mur ?? il n y a jamais de fiche 20A sur un four !!
https://www.amazon.fr/Inotech-190766-Adaptateur-20A-Blanc/dp/B00BW4V06G/ref=asc_df_B00BW4V06G/?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583657822090982&psc=1
https://www.amazon.fr/Inotech-190766-Adaptateur-20A-Blanc/dp/B00BW4V06G/ref=asc_df_B00BW4V06G/?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583657822090982&psc=1
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
>
Profil bloqué
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:00
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:00
une fiche 20A ça n'existe pas pour se brancher sur une prise classique 16a
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
>
Profil bloqué
29 oct. 2020 à 13:07
29 oct. 2020 à 13:07
ou tu vois que je parle d'autre chose qu'une fiche "classique" ?
bien sur qu'une 20A ça existe, mais c'est quand la dernière fois que tu en as mis une dans un logement sur un four de 2100w ?
bien sur qu'une 20A ça existe, mais c'est quand la dernière fois que tu en as mis une dans un logement sur un four de 2100w ?
Profil bloqué
>
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:17
Modifié le 29 oct. 2020 à 13:17
parce que tu crois qu on fait venir l électricien pour refaire l installation pour 2100w a brancher
et puis comme dit plus haut les fours ne sont que très rarement cablés avec une prise sauf une basique de 16A
c est quand que tu as branché un four pour la dernière fois ?, :o))
et puis comme dit plus haut les fours ne sont que très rarement cablés avec une prise sauf une basique de 16A
c est quand que tu as branché un four pour la dernière fois ?, :o))
ok super j'ai compris
merci
bonne journée
merci
bonne journée
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
29 oct. 2020 à 13:09
29 oct. 2020 à 13:09
elle ressemble à quoi la prise de ton mur ?