Augmentation de pression et flexcon hs

Signaler
-
Messages postés
69292
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 novembre 2020
-
Bonjour à toutes et tous
Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de pression de 1.5 bar par semaine.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).

Est-ce que je dois vider celui-ci et le regonfler, et le changer si la membrane interne est hs?
Est-ce que je dois changer la vanne d'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage?
Est-il possible que cela vienne d'un problème interne à la chaudière (Wiessmann vitola-biferale puissance 22 à 27 KW)
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement

2 réponses

Messages postés
407
Date d'inscription
dimanche 1 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
9 novembre 2020
50
Bonjour,
Votre vase d'expansion ne sonne pas le "creux" : il y a environ la moitié en eau.
Si la membrane est percée, vous pouvez le regonfler en attendant mais il faut le remplacer.
Votre augmentation de pression de 1,5 bar par semaine, ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, vous avez 3 bars ?
Messages postés
69292
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 novembre 2020
14 938
Bonsoir

Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).  

Ce qui veut dire que le vase est plein d'eau . Soir vessie (membrane) percée
ou perte de pression donc un coup de soufflette dans la valve 1/1.5bar. Si cela se reproduit il faut prévoir son remplacement.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409960-gonfler-un-vase-d-expansion/
Cordialement.