Augmentation de pression et flexcon hs
zebulion_91
-
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à toutes et tous
Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de pression de 1.5 bar par semaine.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).
Est-ce que je dois vider celui-ci et le regonfler, et le changer si la membrane interne est hs?
Est-ce que je dois changer la vanne d'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage?
Est-il possible que cela vienne d'un problème interne à la chaudière (Wiessmann vitola-biferale puissance 22 à 27 KW)
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement
Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de pression de 1.5 bar par semaine.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).
Est-ce que je dois vider celui-ci et le regonfler, et le changer si la membrane interne est hs?
Est-ce que je dois changer la vanne d'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage?
Est-il possible que cela vienne d'un problème interne à la chaudière (Wiessmann vitola-biferale puissance 22 à 27 KW)
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement
2 réponses
Bonjour,
Votre vase d'expansion ne sonne pas le "creux" : il y a environ la moitié en eau.
Si la membrane est percée, vous pouvez le regonfler en attendant mais il faut le remplacer.
Votre augmentation de pression de 1,5 bar par semaine, ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, vous avez 3 bars ?
Votre vase d'expansion ne sonne pas le "creux" : il y a environ la moitié en eau.
Si la membrane est percée, vous pouvez le regonfler en attendant mais il faut le remplacer.
Votre augmentation de pression de 1,5 bar par semaine, ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, vous avez 3 bars ?
Bonsoir
Ce qui veut dire que le vase est plein d'eau . Soir vessie (membrane) percée
ou perte de pression donc un coup de soufflette dans la valve 1/1.5bar. Si cela se reproduit il faut prévoir son remplacement.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409960-gonfler-un-vase-d-expansion/
Cordialement.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).
Ce qui veut dire que le vase est plein d'eau . Soir vessie (membrane) percée
ou perte de pression donc un coup de soufflette dans la valve 1/1.5bar. Si cela se reproduit il faut prévoir son remplacement.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409960-gonfler-un-vase-d-expansion/
Cordialement.