Augmentation de pression et flexcon hs
zebulion_91
-
9 nov. 2020 à 10:15
stf_jpd87 Messages postés 98684 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2025 - 9 nov. 2020 à 17:53
stf_jpd87 Messages postés 98684 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2025 - 9 nov. 2020 à 17:53
Bonjour à toutes et tous
Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de pression de 1.5 bar par semaine.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).
Est-ce que je dois vider celui-ci et le regonfler, et le changer si la membrane interne est hs?
Est-ce que je dois changer la vanne d'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage?
Est-il possible que cela vienne d'un problème interne à la chaudière (Wiessmann vitola-biferale puissance 22 à 27 KW)
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement
Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de pression de 1.5 bar par semaine.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).
Est-ce que je dois vider celui-ci et le regonfler, et le changer si la membrane interne est hs?
Est-ce que je dois changer la vanne d'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage?
Est-il possible que cela vienne d'un problème interne à la chaudière (Wiessmann vitola-biferale puissance 22 à 27 KW)
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement
2 réponses
Bonjour,
Votre vase d'expansion ne sonne pas le "creux" : il y a environ la moitié en eau.
Si la membrane est percée, vous pouvez le regonfler en attendant mais il faut le remplacer.
Votre augmentation de pression de 1,5 bar par semaine, ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, vous avez 3 bars ?
Votre vase d'expansion ne sonne pas le "creux" : il y a environ la moitié en eau.
Si la membrane est percée, vous pouvez le regonfler en attendant mais il faut le remplacer.
Votre augmentation de pression de 1,5 bar par semaine, ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, vous avez 3 bars ?
stf_jpd87
Messages postés
98684
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 avril 2025
28 344
9 nov. 2020 à 17:53
9 nov. 2020 à 17:53
Bonsoir
Ce qui veut dire que le vase est plein d'eau . Soir vessie (membrane) percée
ou perte de pression donc un coup de soufflette dans la valve 1/1.5bar. Si cela se reproduit il faut prévoir son remplacement.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409960-gonfler-un-vase-d-expansion/
Cordialement.
Je constate également que le flexcon est plein d'eau (ne sonne pas creux en le tapotant).
Ce qui veut dire que le vase est plein d'eau . Soir vessie (membrane) percée
ou perte de pression donc un coup de soufflette dans la valve 1/1.5bar. Si cela se reproduit il faut prévoir son remplacement.
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409960-gonfler-un-vase-d-expansion/
Cordialement.