Bonjour,
j'ai un insert IP7858 et j'ai une sécurité qui se déclenche code erreur E3
en effet, c'est la sécurité haute température qui se déclenche car la ventilation pour chauffer la maison ne se met pas en route :(
c'est une panne intermittente car des fois ça se met en route et d'autres pas du tout :(
je ne peux pas forcer la ventilation (multifuoco) à se mettre en route.
est-ce une sonde ou la carte électronique ?
merci si vous arrivez à m'aider...
Effectivement la panne peut venir du capteur de mise en route du ventilateur ou du relais sur la carte électronique soudure ou contact. Donc il faut procéder aux contrôles
Cordialement.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pourriez-vous m’indiquer un « vrai » réparateur qui pourrait s’en occuper svp?
J’habite au code postal 17250.
Je ne voudrais plus avoir à faire à la société « l’univers du feu » à qui j’ai acheté l’insert (en argent liquide parce qu’il était d’occasion) et avec qui j’ai eu quelques désagréments lors de l’installation.
De plus, lors du ramonage, le ramoneur s’est aperçu que ces derniers avaient shunter la sécurité de la porte de l’insert en mettant une petite clé allen...
Merci de votre aide.