PROBLEME DE pression mano 2.5 en chauffe
KERVIZIN
-
13 janv. 2021 à 19:56
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 13 janv. 2021 à 22:42
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 13 janv. 2021 à 22:42
Bonjour,
J ai une chaudiere De Dietrich CITY 2.24 . aucun code erreur n'apparait . mais quand elle se met en phase chauffage et eau chaude le voyant du manometre passe à 2.5 bars alors qu'il devrait etre entre 1.5 et 2 bars . J'ai positionné le circulateur sur la position II alors qu 'il était sur la I . Est ce que cela a un impact sur la pression globale ,le fait d'augmenter sa vitesse .
Ce soir quand je suis rentré j avais un code défaut AL pour manque d'eau . J'ai remis en marche avec remlissage. Que faire pour ramener la pression régulière à 1.5 2 ... ?
Elle s'arrete bien au bout d'un certain temps de chauffe et les radaiteurs sont chauds.
J ai une chaudiere De Dietrich CITY 2.24 . aucun code erreur n'apparait . mais quand elle se met en phase chauffage et eau chaude le voyant du manometre passe à 2.5 bars alors qu'il devrait etre entre 1.5 et 2 bars . J'ai positionné le circulateur sur la position II alors qu 'il était sur la I . Est ce que cela a un impact sur la pression globale ,le fait d'augmenter sa vitesse .
Ce soir quand je suis rentré j avais un code défaut AL pour manque d'eau . J'ai remis en marche avec remlissage. Que faire pour ramener la pression régulière à 1.5 2 ... ?
Elle s'arrete bien au bout d'un certain temps de chauffe et les radaiteurs sont chauds.
1 réponse
stf_frmu
Messages postés
48272
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 114
13 janv. 2021 à 22:42
13 janv. 2021 à 22:42
Bjr
Sûrement la vessie qui est poreuse sur votre vase d'expansion.
Donc à changer
Sûrement la vessie qui est poreuse sur votre vase d'expansion.
Donc à changer