Installation tableau secondaire
arno68
-
8 mars 2021 à 17:57
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 9 mars 2021 à 07:41
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 9 mars 2021 à 07:41
Bonjour,
Je suis en train d'aménager les combles de ma maison, avec 2 chambres et une salle d'eau.
Je prévois d'y installer 4 points lumineux, 4 prises par chambre et 3 prises dans la salle d'eau (total 11 prises).
Le tableau secondaire sera installé dans ces combles (distance environ 15 mètres du tableau principal).
Je pensais utiliser un câble 3G6² pour la liaison des 2 tableaux, protégé par un disjoncteur 20A (sur le tableau principal bien sûr).
Au niveau du tableau secondaire, mettre un disj différentiel 30mA, 2 disjoncteurs 10A pour les circuits lumières (câblés en 3G1.5²) et 2 disjoncteurs 20A (câblés en 3G2.5²).
Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Arno
Je suis en train d'aménager les combles de ma maison, avec 2 chambres et une salle d'eau.
Je prévois d'y installer 4 points lumineux, 4 prises par chambre et 3 prises dans la salle d'eau (total 11 prises).
Le tableau secondaire sera installé dans ces combles (distance environ 15 mètres du tableau principal).
Je pensais utiliser un câble 3G6² pour la liaison des 2 tableaux, protégé par un disjoncteur 20A (sur le tableau principal bien sûr).
Au niveau du tableau secondaire, mettre un disj différentiel 30mA, 2 disjoncteurs 10A pour les circuits lumières (câblés en 3G1.5²) et 2 disjoncteurs 20A (câblés en 3G2.5²).
Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Arno
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
48718
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 115
8 mars 2021 à 19:11
8 mars 2021 à 19:11
Bjr Oui cohérent mais sur le tableau principal je mettrai un disjoncteur 32A.
Votre inter diff sur le second tableau sera un 40A type ac 30mA
Votre inter diff sur le second tableau sera un 40A type ac 30mA
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 931
Modifié le 9 mars 2021 à 07:42
Modifié le 9 mars 2021 à 07:42
Bonjour
Dommage de vous limiter à 20A, mettre plutôt un disjoncteur 32A dans le tableau principale
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel 30mA et pas d'un disjoncteur différentiel 30mA (qui ne vous apporterait rien)
Pour les prises dans des chambres et une salle d'eau, câbler en 1,5² suffit largement et est beaucoup plus facile (disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi par circuit)
Peut être que pour 4 points lumineux, un seul disjoncteur suffit ?
Dommage de vous limiter à 20A, mettre plutôt un disjoncteur 32A dans le tableau principale
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel 30mA et pas d'un disjoncteur différentiel 30mA (qui ne vous apporterait rien)
Pour les prises dans des chambres et une salle d'eau, câbler en 1,5² suffit largement et est beaucoup plus facile (disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi par circuit)
Peut être que pour 4 points lumineux, un seul disjoncteur suffit ?