Quel prise c'est

Résolu
ZendeeZ Messages postés 4 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Bonsoir,

J'aimerais avoir votre avis. Quel genre de prise que s'est en photo?
Merci pour vos réponse.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
 
Bjr
C'est une prise 20 ou 32A prevu pour une plaque electrique.
Difficile de puis une photo de dire c est 20 ou 32A car on perd la notion de taille avec la photo.
Par contre si vous devissez les 2 petites vis en façade vous devriez voir sur la prise ecrit 20 ou 32A
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
 
Étonnant dans une salle de bain.
Mais c'est une prise de force, donc pour un appareil gros consommateur d'électricité
0
ZendeeZ Messages postés 4 Statut Membre
 
Désolé j'ai fais une erreur ce qui m'as supprimé le message d'avant. Oui étonnant que cela soit dans une salle de bain.. Mia est-il possible de mettre une prise normal pour lave linge du coup en remplacement de cette prise?
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330 > ZendeeZ Messages postés 4 Statut Membre
 
Voyez déjà si c'est une 20 ou 32A.
Le probleme est qu'une prise force à un boîtier spécial qui est trop gros pour une prise normale.
Voyez sur votre tableau electrique si cette prise est protégée par un disjoncteur 20 ou 32A. Si c'est un 32A il faudra le remplacer par un 16 ou 20A et achetez un adaptateur de prise pour votre machine à laver
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048 > ZendeeZ Messages postés 4 Statut Membre
 
Bonjour il existe des réductions 20A/16A du coup pas de travaux a faire
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Su cest une 32A il y a au minimum la protection a changer
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048 > stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Tout a fait Franck mais a vu d'œil je vois une 20A