Bonjour,
Je vais bientôt faire poser ma cuisine et j'ai des déplacements de prise à faire.
Je me demande s'il est possible de brancher un four sur une prise Lave linge.
Je sais que le four à un interrupteur différentiel AC et que le lave linge a un interrupteur différentiel A, je veux savoir si cela pose un problème pour mon four.
Merci pour vos réponse
Je vais bientôt faire poser ma cuisine et j'ai des déplacements de prise à faire.
Je me demande s'il est possible de brancher un four sur une prise Lave linge.
Je sais que le four à un interrupteur différentiel AC et que le lave linge a un interrupteur différentiel A, je veux savoir si cela pose un problème pour mon four.
Merci pour vos réponse
A voir également:
- Peut on brancher un four et un lave vaisselle sur la meme prise
- Dégraisser un lave vaisselle - Guide
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Peut on faire tourner un lave-vaisselle sans sel - Forum Electroménager
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 910
13 avril 2021 à 23:47
13 avril 2021 à 23:47
Bonsoir vous pouvez déplacer la ligne dans le tableau sur le bon différentiel .
stf_jpd87
Messages postés
98542
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 262
14 avril 2021 à 08:37
14 avril 2021 à 08:37
Bonjour
Si le four respect la puissance des 20A il n'y a pas de problème tous les deux ont de l'électronique .
L’interrupteur différentiel de type A :
Il est utilisé pour les circuits qui utilisent du courant à composantes continues. Il est obligatoire au minimum sur les plaques de cuisson, les machines à laver et les prises de recharge pour véhicule électrique.
Cordialement.
Si le four respect la puissance des 20A il n'y a pas de problème tous les deux ont de l'électronique .
L’interrupteur différentiel de type A :
Il est utilisé pour les circuits qui utilisent du courant à composantes continues. Il est obligatoire au minimum sur les plaques de cuisson, les machines à laver et les prises de recharge pour véhicule électrique.
Cordialement.
stf_jpd87
Messages postés
98542
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 262
20 avril 2021 à 07:34
20 avril 2021 à 07:34
Bonjour NON .