Plus de pression eau chaude.

Fabiensavria60440 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 6 mai 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2021 - 6 mai 2021 à 01:08
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 11 mai 2021 à 19:48
Bonjour,

j’ai une chaudière à gaz mural chaffotteaux et Maury urbia green, je n’ai plus du tout d’eau chaude, j’ai remplacé l’échangeur sanitaire et toujours rien pas d’eau chaude. On a une eau très tiède à l’ouverture du robinet puis tres vite cela redevient froid. On a perdu en pression mais l’eau froide est très correct, par contre dès lors qu’on tourne le robinet côté chaud il n’y a pas une goutte d’eau.
Pouvez vous m’aider svp avec 2 enfants c’est compliqué.

Bien à vous

Fabien

2 réponses

Ryuchauffage
10 mai 2021 à 21:47
Bonsoir ,
Vous devez avoir un bouchon de calcaire quelque part . L’echancheur étant neuf il faut aller voir soit a l’arriver d’Ef de la chaudière ( souvent un réducteur de pression encrasser ) soit dans la chaudière sur la partie sanitaire .
Vous n’avez pas 36 solutions tout démonter ou faire un détartrage canalisation .
Cordialement,
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
11 mai 2021 à 19:48
Bonjour, vous dites que vous avez changé l’échangeur avez vous bien ouvert le robinet d'arrivée d'eau ?