Compteur EDF

AZZURO1956 - 12 juin 2021 à 13:13
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 14 juin 2021 à 08:32
Bonjour,
S'agissant d'une rénovation partielle, pas de chauffage électrique ni cumulus, quel section de câble dois-je amener sur une longueur de 28 mètres , 16 carré ou 25 carré ?L'installation d'un parafoudre est-elle obligatoire , étant dans une région à risque ?
Cordialement

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13504 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 4 861
12 juin 2021 à 14:09
Bonjour essayez de faire un calcul de la puissance qui va être installée .
1
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 963
12 juin 2021 à 18:32
Bonjour

Quel contrat avez-vous pris avec Enedis ???
Parafoudre Oui si ligne aérienne.
câble voir ce document .https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Cordialement.
1
Bonsoir

Il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé.
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Sur une installation neuve c'est forcément 60A, et donc :
- du 16² entre 0 et 27m
- du 25² entre 27m et 42m

Mais sur une installation ancienne on peut également avoir un DB 15/45A, donc :
- du 10² entre 0 et 22m
- du 16² entre 22m et 36m

A vous de voir en fonction du disjoncteur de branchement en place, vu que vous etes en rénovation (je n'ai pas traité l'hypothèse 10/30A).

Il faut bien prendre toute la longueur du câble en tenant compte des descentes et remontées
1
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 963
Modifié le 14 juin 2021 à 08:33
Bonjour

La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement. 

Tout à fait d'accord. Je suppose qu'Enedis ne modifie pas la puissance du linky sans contrôle du disjoncteur 500mA :o))

Carminas: as-tu résolu ton problème de connexion ???

1