Compteur EDF
AZZURO1956
-
12 juin 2021 à 13:13
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 14 juin 2021 à 08:32
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 14 juin 2021 à 08:32
A voir également:
- Augmenter puissance compteur edf soi même
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Branchement pirate avant compteur edf linky ✓ - Forum Electricité
- Mon voisin et Linky - Forum Electricité
- Changer la destination de l'alimentation, sans changer le compteur EDF - Forum Electricité
4 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
12994
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
4 726
12 juin 2021 à 14:09
12 juin 2021 à 14:09
Bonjour essayez de faire un calcul de la puissance qui va être installée .
stf_jpd87
Messages postés
94496
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
27 449
12 juin 2021 à 18:32
12 juin 2021 à 18:32
Bonjour
Quel contrat avez-vous pris avec Enedis ???
Parafoudre Oui si ligne aérienne.
câble voir ce document .https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Cordialement.
Quel contrat avez-vous pris avec Enedis ???
Parafoudre Oui si ligne aérienne.
câble voir ce document .https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Cordialement.
Bonsoir
Il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé.
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Sur une installation neuve c'est forcément 60A, et donc :
- du 16² entre 0 et 27m
- du 25² entre 27m et 42m
Mais sur une installation ancienne on peut également avoir un DB 15/45A, donc :
- du 10² entre 0 et 22m
- du 16² entre 22m et 36m
A vous de voir en fonction du disjoncteur de branchement en place, vu que vous etes en rénovation (je n'ai pas traité l'hypothèse 10/30A).
Il faut bien prendre toute la longueur du câble en tenant compte des descentes et remontées
Il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé.
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Sur une installation neuve c'est forcément 60A, et donc :
- du 16² entre 0 et 27m
- du 25² entre 27m et 42m
Mais sur une installation ancienne on peut également avoir un DB 15/45A, donc :
- du 10² entre 0 et 22m
- du 16² entre 22m et 36m
A vous de voir en fonction du disjoncteur de branchement en place, vu que vous etes en rénovation (je n'ai pas traité l'hypothèse 10/30A).
Il faut bien prendre toute la longueur du câble en tenant compte des descentes et remontées
stf_jpd87
Messages postés
94496
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
27 449
Modifié le 14 juin 2021 à 08:33
Modifié le 14 juin 2021 à 08:33
Bonjour
Tout à fait d'accord. Je suppose qu'Enedis ne modifie pas la puissance du linky sans contrôle du disjoncteur 500mA :o))
Carminas: as-tu résolu ton problème de connexion ???
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Tout à fait d'accord. Je suppose qu'Enedis ne modifie pas la puissance du linky sans contrôle du disjoncteur 500mA :o))
Carminas: as-tu résolu ton problème de connexion ???