Compteur EDF
AZZURO1956
-
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
S'agissant d'une rénovation partielle, pas de chauffage électrique ni cumulus, quel section de câble dois-je amener sur une longueur de 28 mètres , 16 carré ou 25 carré ?L'installation d'un parafoudre est-elle obligatoire , étant dans une région à risque ?
Cordialement
S'agissant d'une rénovation partielle, pas de chauffage électrique ni cumulus, quel section de câble dois-je amener sur une longueur de 28 mètres , 16 carré ou 25 carré ?L'installation d'un parafoudre est-elle obligatoire , étant dans une région à risque ?
Cordialement
A voir également:
- Augmenter puissance compteur edf soi même
- Augmenter temperature frigo - Guide
- Puissance mixeur - Guide
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
- Dérivation avant compteur linky - forum - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour
Quel contrat avez-vous pris avec Enedis ???
Parafoudre Oui si ligne aérienne.
câble voir ce document .https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Cordialement.
Quel contrat avez-vous pris avec Enedis ???
Parafoudre Oui si ligne aérienne.
câble voir ce document .https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Cordialement.
Bonsoir
Il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé.
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Sur une installation neuve c'est forcément 60A, et donc :
- du 16² entre 0 et 27m
- du 25² entre 27m et 42m
Mais sur une installation ancienne on peut également avoir un DB 15/45A, donc :
- du 10² entre 0 et 22m
- du 16² entre 22m et 36m
A vous de voir en fonction du disjoncteur de branchement en place, vu que vous etes en rénovation (je n'ai pas traité l'hypothèse 10/30A).
Il faut bien prendre toute la longueur du câble en tenant compte des descentes et remontées
Il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé.
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Sur une installation neuve c'est forcément 60A, et donc :
- du 16² entre 0 et 27m
- du 25² entre 27m et 42m
Mais sur une installation ancienne on peut également avoir un DB 15/45A, donc :
- du 10² entre 0 et 22m
- du 16² entre 22m et 36m
A vous de voir en fonction du disjoncteur de branchement en place, vu que vous etes en rénovation (je n'ai pas traité l'hypothèse 10/30A).
Il faut bien prendre toute la longueur du câble en tenant compte des descentes et remontées
Bonjour
Tout à fait d'accord. Je suppose qu'Enedis ne modifie pas la puissance du linky sans contrôle du disjoncteur 500mA :o))
Carminas: as-tu résolu ton problème de connexion ???
La section ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment mais du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Tout à fait d'accord. Je suppose qu'Enedis ne modifie pas la puissance du linky sans contrôle du disjoncteur 500mA :o))
Carminas: as-tu résolu ton problème de connexion ???