Bonjour,
J'ai augmenter la puissance du compteur abonné à 60A .il faut que je mette du fils en 16 mm sur mon tableau principal avec un différentiel de 63.
Peut on a partir du tableau principal rester sur du 10 mm pour mon tableau secondaire protégé par un différentiel de 40 a

2 réponses

Messages postés
28774
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juillet 2021
6 227
Bjr, oui de toute facon ce sera le principal qui fera le juge de paix !! ce sera tjs 60+40=63A maxi :o))
Messages postés
2990
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 juillet 2021
1 379
Bonsoir

Aucun problème tant que vous n'avez pas besoin de tirer plus de 9kW sur ce tableau?