Augmentation puissance compteur abonné

Signaler
-
Messages postés
2706
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 janvier 2021
-
Bonjour,
J'ai augmenter la puissance du compteur abonné à 60A .il faut que je mette du fils en 16 mm sur mon tableau principal avec un différentiel de 63.
Peut on a partir du tableau principal rester sur du 10 mm pour mon tableau secondaire protégé par un différentiel de 40 a

2 réponses

Messages postés
26792
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2021
4 764
Bjr, oui de toute facon ce sera le principal qui fera le juge de paix !! ce sera tjs 60+40=63A maxi :o))
Messages postés
2706
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 janvier 2021
1 096
Bonsoir

Aucun problème tant que vous n'avez pas besoin de tirer plus de 9kW sur ce tableau?