Differentiel pompe

PHILIPPE - 22 juil. 2021 à 19:17
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 24 juil. 2021 à 06:52
Bonjour,Est-il possible d'utiliser un differenciel tri pour une pompe en mono.
merci de vos reponses
Philippe

9 réponses

Profil bloqué
22 juil. 2021 à 20:38
Bjr, oui ! ah ! vous ne savez pas comment faire ?? mettez une photo ou la référence du disjoncteur ??

1
labricole47 Messages postés 20662 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 2 634
22 juil. 2021 à 22:57
Bonjour
l'idéal serait d'avoir un 12 A et un 4 A car le 12 ne mettra pas en évidence un soucis ( condensateur )avant que le moteur de pompe ne soit mort
1
PHILIPPEodin Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 22 juillet 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2021
22 juil. 2021 à 20:49
Disjoncteur moteur GV2ME 2,5 à 4 A 3P 3d déclencheur magnétothermique - GV2ME08
merci
0
si ca ressemble a ca ?? voir photo
mais pourquoi ne pas avoir pris un mono ?? prévoir plus grand a cause de l intensité d appel ??


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
PHILIPPEodin Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 22 juillet 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2021
Modifié le 22 juil. 2021 à 21:22
parce que recuperé dans une armoire technique qui n a
pas servi.c est pour une pompe de 3.3Amp et une pompe a chaleur de 10Amp
merci de votre reponce pour l intensité que me conseillez vous pour les deux
merci
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 962
23 juil. 2021 à 07:14
Bonjour

Votre disjoncteur est prévu pour du 4A donc vous ne pourrez pas utiliser les deux appareils ci-dessus .
La pompe Oui en faisant une boucle pour utiliser les trois contacts.
Prévoir une autre protection pour la pompe à chaleur, voir les données du constructeur .
Cordialement.
0
PHILIPPEodin Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 22 juillet 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2021
Modifié le 23 juil. 2021 à 12:27
pour la pompe à chaleur j'ai un 6/10 amp et la plaque me donne courant nominal 6.3A donc je pense que c'est ok
merci
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 962
23 juil. 2021 à 18:24
NON je vous ai dit qu'il est prévu pour 4A maxi 10+6.3= 16.3 A
0
PHILIPPEodin Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 22 juillet 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 juillet 2021
23 juil. 2021 à 19:06
bonsoir
Excusez moi mais je ne comprends pas. le 4A maxi la ref que j'ai donné à la base est pour la pompe de filtration. mais pour la pompe à chaleur la ref est GV2 MET14 pour un courant nominal de 6.3A données fabricant.pourquoi un 16.3A.
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 962
24 juil. 2021 à 06:52
Bonjour

Il faut être précis . Si vous ne donnez pas tous les éléments dès le départ il est impossible de faire un diagnostique .
Vous dites :
 pompe à chaleur j'ai un 6/10 amp et la plaque me donne courant nominal 6.3A 

Pour le disjoncteur , vous venez de fournir une autre référence maintenant GV.2 MET14
Le principe est d'utiliser un disjoncteur qui est dans la courbe de déclenchement de l'appareil à protéger. Un faut que chaque appareil soit protégé par un disjoncteur .
Cordialement.
0