220v et arrivée en 4 fils

Gerard - 17 août 2021 à 07:34
 Carminas - 17 août 2021 à 10:35
Bonjour
L’ancienne installation était du triphasé distribué avec du 4 fils (3 phases 1neutre) avec un équilibrage des phases. Aujourd’hui l’arrivée est en 220v aprés pose linky.
J’ai un sectionneur sur lequel arrivent 3 fils de phase en 220 v et le neutre.
Ma question est de savoir si je peux relier les 3 fils de phase ensemble et repartir sur ma nouvelle installation ?
Merci d’avance
Gerard

5 réponses

stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933
17 août 2021 à 07:42
Bjr
Dans l'absolu oui,
Le probleme que vous pouvez avoir est que la section du neutre soit trop petite pour votre installation en 240V.
D'ordinaire, ce que l'on fait c'est de changer le câble et le sectionneur ou au minimum de mettre 2 fils de phases ensemble et le fils de neutre avec l'autre fils de phase restant