7 réponses
Je précise que ma maison a était construit 2013 est ce qu'il y a danger pour ce système de branchement ???
slt
si les connexions sont bien faite, et avec des wagoos et pas des dominos, y'a pas vraiment de risque.
Faut juste savoir que la norme précise qu'un circuit prise et éclairage doivent être séparé.
Qu'il est interdit de changer la section des fils, prise 2.5mm² vers éclairage 1.5mm².
Mais ça c'est dans le neuf/rénovation et pour les pro, le particulier fait ce qu'il veut, même s'il n'est censé ignorer les normes/lois :)
si les connexions sont bien faite, et avec des wagoos et pas des dominos, y'a pas vraiment de risque.
Faut juste savoir que la norme précise qu'un circuit prise et éclairage doivent être séparé.
Qu'il est interdit de changer la section des fils, prise 2.5mm² vers éclairage 1.5mm².
Mais ça c'est dans le neuf/rénovation et pour les pro, le particulier fait ce qu'il veut, même s'il n'est censé ignorer les normes/lois :)
Bjr
Si vous suivez les consignes donné par carminas, si le serrage de vos fils est bien fait, si vous avez pris les bons matériaux et le bon outillage et si vous faites tout ceci courant coupé (une obligation), il n'y a pas de danger
Si vous suivez les consignes donné par carminas, si le serrage de vos fils est bien fait, si vous avez pris les bons matériaux et le bon outillage et si vous faites tout ceci courant coupé (une obligation), il n'y a pas de danger
Si je mets un 10 ampère je peux pas brancher mes prise électrique sachant que je ai devant le mur et que j'ai repique pour le mettre derrière avec l'interrupteur lumière
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Pour ma part, quand y'a un mélange de circuit comme tu le fais, je préfère passer en 10A, me demande pas pourquoi, j'en sais rien moi même ^^
tu peux grimper à 2200w en 10A, tu es large même sans savoir ce que tu vas brancher dessus.
Mais faut savoir que la protection ne sert pas à protéger les appareils de brancher, mais à protéger les lignes.
tu peux grimper à 2200w en 10A, tu es large même sans savoir ce que tu vas brancher dessus.
Mais faut savoir que la protection ne sert pas à protéger les appareils de brancher, mais à protéger les lignes.
Ce qui est important c'est l'adéquation du calibre du disjoncteur avec la section des fils du circuit (ou la plus petite section si cela change en cours de route, ce qu'il ne faut pas faire en principe) :
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Mais ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins, sachant que :
- 20A autorise 4600W
- 16A autorise 3600W
- 10A autorise 2300W
A voir donc en fonction de l'usage prévisionnel.
Donc pour répondre à votre dernière question, avec 10A vous pouvez vous repiquer dessus en mettant une prise électrique et un interrupteur, du moment que vous n'avez pas besoin de tirer plus de 2300W
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Mais ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins, sachant que :
- 20A autorise 4600W
- 16A autorise 3600W
- 10A autorise 2300W
A voir donc en fonction de l'usage prévisionnel.
Donc pour répondre à votre dernière question, avec 10A vous pouvez vous repiquer dessus en mettant une prise électrique et un interrupteur, du moment que vous n'avez pas besoin de tirer plus de 2300W
